Conformità quadro elettrico domestico
Moderatori:
lillo,
Mike,
sebago,
MASSIMO-G
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Buongiorno, ho la necessità di capire se il Quadro Elettrico di casa è regolare per cui vorrei suggerimenti da voi esperti. Vi spiego come è composto l'impianto: contatore di 3 kW posto al piano terra a valle del quale c'è un MT da 25A (vedi foto) da cui parte una montante di 4 mm che arriva al quadro elettrico posto al secondo piano. Dal QE partono 2 linee forza motrice con cavi della sez di 2,5 mm e 2 linee luci con cavi della sez. di 1,5 mm + una linea condizionatori con cavi sempre della sez. di 1,5 mm, Attualmente il QE è composto come da foto: un MT "generale" da 16A che alimenta due differenziali da 25A che proteggono rispettivamente una linea forza e una linea luce uno e una linea forza, una linea luce e una linea condizionatori l'altro. Vorrei evitare, come è successo in passato, che in caso di cortocircuito scatti il MT a valle del contatore e non quello nel QE. Chiedo lumi a voi esperti. Grazie
Ultima modifica di
lillo il 26 feb 2024, 17:52, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Piccole correzioni al titolo.
Motivazione: Piccole correzioni al titolo.
0
voti
Vorrei sistemarlo nella maniera adeguata e per evitare di scendere in cantinola in caso di problemi. Grazie a chi mi aiuterà
0
voti
groucho72 ha scritto: per evitare di scendere in cantinola in caso di problemi
ti capita spesso?
il quadro mi sembra fatto correttamente, l'unico dubbio è il generale C16 Merlin Gerin che probabilmente è stato messo proprio per intervenire prima del contatore al superamento della potenza contrattuale, se interviene spesso oppure se interviene prima il contatore, dovrai sostituirlo con un sezionatore + una unità di gestione carichi, ma potresti non avere spazio sufficiente nel centralino
Secondo le norme più recenti non è più ammesso un magnetotermico sotto-contatore con potere di interruzione di 4500 A , ma deve essere da 6000 A
-

SediciAmpere
4.117 4 5 8 - Master

- Messaggi: 4700
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
0
voti
No, fortunatamente non capita spesso. Quindi così come è impostato può andar bene il quadro? Grazie mille
0
voti
groucho72 ha scritto:Vorrei sistemarlo nella maniera adeguata e per evitare di scendere in cantinola in caso di problemi. Grazie a chi mi aiuterà
Si', si capiva che lo scopo e' quello, ma un conto sono i sovraccarichi, che possono capitare in assenza di guasti, un altro conto sono i cortocircuiti, che sono guasti veri e propri e per i quali non considererei un problema dover scendere in cantina (dopo aver diagnosticato e risolto il cortocircuito) per riarmare l'interruttore che ha salvato la casa, magari tutto il condominio, dall'incendio
Ora, se parliamo di sovraccarichi penso che si possa discutere di MT in cascata e della sequenza delle correnti nominali e delle curve da utilizzare in tale cascata, ma se invece parliamo di cortocircuiti penso che non sia cosi' facile garantire che scatti solo il MT a valle, perché' per correnti sufficientemente grandi, tipo di cortocircuito, le curve caratteristiche diventano (penso) tutte ad "intervento immediato" e una vale l'altra.
0
voti
L'interruttore MT 2x25 A a valle del contatore, ovvero il così detto Dispositivo Generale, non interverrà mai per sovraccarico prima del contatore stesso, almeno che tu non abbia una potenza di contratto superiore a 4,5 kW.
Eliminerei l'interruttore generale MT da 16A sul centralino, del tutto inutile e lo sostituirei con un sezionatore 1Nx32A.
Eliminerei l'interruttore generale MT da 16A sul centralino, del tutto inutile e lo sostituirei con un sezionatore 1Nx32A.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,4k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 16870
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Un interruttore magnetotermico da 16 A nominali in curva C per sovraccarichi (parte termica) NON interviene sicuramente fino a 16*1,13=18,08 A ed interviene SICURAMENTE per correnti maggiori di 23,2 A almeno in 1h (1h per 23,2A e più velocemente per correnti maggiori) *.
A tensione nominale di 230 V e cosfi pari a 0,9 significa che possono passare non più di 4,8 kW per un'ora e sicuramente almeno 3,74 kW.
Da cui con il contratto da 3 kW (3,3 kW indefinitamente) interviene prima il contatore (se non di ultimissima generazione) che un interruttore da 16 A.
Non tutti i contatori son tarati correttamente, il mio ad es. nonostante le norme, e nonostante sia nuovo (3 anni circa), non mi fa prelevare più di 4kW per un paio di minuti
.
* Di fatto queste sono le maschere standard per cui per poter starci dentro gli interruttori vengono costruiti più permissivi di In*1,13 e meno permissivi di In*1,45, quindi di fatto passeranno sicuramente più di 3,74kW e meno di 4,8kW negli esemplari reali. Ad es. un esemplare C16 potrà scattare a 4kW, un altro a 3,8kW, un altro ancora a 4,1kW, ecc.
A tensione nominale di 230 V e cosfi pari a 0,9 significa che possono passare non più di 4,8 kW per un'ora e sicuramente almeno 3,74 kW.
Da cui con il contratto da 3 kW (3,3 kW indefinitamente) interviene prima il contatore (se non di ultimissima generazione) che un interruttore da 16 A.
Non tutti i contatori son tarati correttamente, il mio ad es. nonostante le norme, e nonostante sia nuovo (3 anni circa), non mi fa prelevare più di 4kW per un paio di minuti
* Di fatto queste sono le maschere standard per cui per poter starci dentro gli interruttori vengono costruiti più permissivi di In*1,13 e meno permissivi di In*1,45, quindi di fatto passeranno sicuramente più di 3,74kW e meno di 4,8kW negli esemplari reali. Ad es. un esemplare C16 potrà scattare a 4kW, un altro a 3,8kW, un altro ancora a 4,1kW, ecc.
0
voti
Mike ha scritto:Eliminerei l'interruttore generale MT da 16A sul centralino, del tutto inutile e lo sostituirei con un sezionatore 1Nx32A.
Qualcosa come in foto?
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)