TNS e dispersioni fisiologiche

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti

[1] TNS e dispersioni fisiologiche

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 2 lug 2024, 12:21

Buogniorno a tutti,
questa mattina, in previsione di una prossima installazione, mi sono svegliato con un dubbio (di tanto in tanto qualche domanda me la faccio :mrgreen: ).

In un TNS la protezione dai contatti indiretti viene garantita da un dispositivo che interrompa il guastro entro 0,4s fino a 32A, o fino a 5s se superiori (nel mio caso arriviamo a distribuzioni fino a 125A cadauno) che sia un MCCB oppure un RCD, cio che conta e' il tempo di intervento in funzione della corrente di guasto.
Tale tempo deve essere garantito per la minima corrente di dispersione che puoi verificarsi a fondo linea.

Il normatore, a differenza del TT, ha previsto cio perche considera che anche un guastro non franco all'isolmento si evolva in tempi brevi in un corto franco (fase- PE, equiparabile a fase-neutro).

Supponiamo a protezione un RCD con Idn 10A, che garantisce ampiamente la protezione in caso di dispersione "franca".
Consideriamo ora, invece, le piccole correnti di dispersione fisiologiche che, sommate tra i vari e numerosi dispositivi raggiungono i 5A, pertanto non rilevabili dal RCD

Consideriamo inolre che In un TNS, con sezione N uguale a PE, se il PE e' percorso da corrente arriva ad assume un potenziale verso terra di U0/2 , ovvero 115v ...

C'e qualcosa di sbagliato in questa mia riflessione/preoccupazione?
Non ho considerato qualcos'altro?
Grazie

Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
Expert
Expert
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 17:25
0
voti

[2] Re: TNS e dispersioni fisiologiche

Messaggioda Foto UtenteNSE » 2 lug 2024, 13:31

gianluca.ciacciofera ha scritto:
Consideriamo inolre che In un TNS, con sezione N uguale a PE, se il PE e' percorso da corrente arriva ad assume un potenziale verso terra di U0/2 , ovvero 115v ...


Per me assumerebbe il potenziale di Zg*Ig. .... qualche volt.
Altrove. .Volutamente Anonimo

Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti

[3] Re: TNS e dispersioni fisiologiche

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 2 lug 2024, 13:45

NSE ha scritto:
gianluca.ciacciofera ha scritto:
Consideriamo inolre che In un TNS, con sezione N uguale a PE, se il PE e' percorso da corrente arriva ad assume un potenziale verso terra di U0/2 , ovvero 115v ...


Per me assumerebbe il potenziale di Zg*Ig. .... qualche volt.

Magari,e' un TNS e il circuito di guasto equivalente e' quello in allegato
Allegati
circuito equivalente.PNG

Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
Expert
Expert
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 17:25
0
voti

[4] Re: TNS e dispersioni fisiologiche

Messaggioda Foto UtenteNSE » 2 lug 2024, 14:07

gianluca.ciacciofera ha scritto:Magari,e' un TNS e il circuito di guasto equivalente e' quello in allegato


Tra Zf e il punto A si dovrebbe aggiungere una Z di circa 40 ohm?
Altrove. .Volutamente Anonimo

Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Master EY
Master EY
Messaggi: 5923
Iscritto il: 10 dic 2014, 19:16
0
voti

[5] Re: TNS e dispersioni fisiologiche

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 2 lug 2024, 14:13

Le dispersioni fisiologiche sono distribuite sulle tre fasi

Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti

[6] Re: TNS e dispersioni fisiologiche

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 2 lug 2024, 14:35

NSE ha scritto:
gianluca.ciacciofera ha scritto:Magari,e' un TNS e il circuito di guasto equivalente e' quello in allegato


Tra Zf e il punto A si dovrebbe aggiungere una Z di circa 40 ohm?

Non ti seguo

Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti

[7] Re: TNS e dispersioni fisiologiche

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 2 lug 2024, 14:37

Goofy ha scritto:Le dispersioni fisiologiche sono distribuite sulle tre fasi

Purtroppo i carichi non sono perfettamente equilibrati perché abbiamo diversi carichi monofase distribuiti , pertanto la somma vettoriale delle dispersioni è diversa da zero.

Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
Expert
Expert
Messaggi: 1178
Iscritto il: 30 nov 2014, 17:25
0
voti

[8] Re: TNS e dispersioni fisiologiche

Messaggioda Foto UtenteNSE » 2 lug 2024, 15:00

gianluca.ciacciofera ha scritto:Non ti seguo


Hai parlato di dispersioni fisiologiche, quindi nel circuito equivalente devi introdurre un correttivo per far in modo che il modello sia congruo.
Se non lo fai il modello che usi è relativo al guasto franco a terra.
Altrove. .Volutamente Anonimo

Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti

[9] Re: TNS e dispersioni fisiologiche

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 2 lug 2024, 15:07

Perdonami ma non riesco capire, per dispersione fisiologica intendo una dispersione in assenza di un vero guasto , dovuta a filtri per esempio . Questa corrente comunque transita sul PE e non essendo i carichi perfettamente equilibrati porta il PE ad un potenziale verso terra tanto più alto quanto è maggiore la distanza dell’utilizzatore dalla sorgente .

Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 17011
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)
Contatta:
0
voti

[10] Re: TNS e dispersioni fisiologiche

Messaggioda Foto UtenteMike » 2 lug 2024, 18:04

Non si tratta di guasti non franchi, sono dispersioni che dipendono dalle apparecchiature che le producono, sono problematiche di QP piuttosto che di sicurezza.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand


Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”