Buonasera. Attualmente devo realizzare un quadro per un alloggio ma sono indeciso su alcune cose.
Prima di tutto, in cucina ho il forno insieme alla linea prese della cucina e secondo la norma 64 8 parte 3 pare che utilizzatori superiori a 1000w debbano avere linea dedicata separata.
In pratica linea forno e linea prese con due magnetotermici. Ma se metto tutto insieme non è a norma?
Altra cosa. Per il quadro pensavo a questo:
Magnetotermico c40 differenziale 0.300 ma in cantina sotto contatore
Magnetotermico c32 nel quadro alloggio
Magnetotermico differenziale c20 0.30ma induzione
Mt c10 diff scrivania con computer e simulatore 0.30ma
Mt c20 diff bagno tipo f 0.30ma con asciugatrice e lavatrice
Mt c16 diff condizionatore/pompa di calore 0.30 ma
Mt c16 diff prese sogg / camera letto / cucina 0.30ma
C4 o c6 luci 0.30ma
C10 tapparelle 0.30ma
c6 prese quadro domotica 0.30ma
N 2 morsettiere quadri
Realizzazione quadro alloggio
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
30 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
1
voti
joypadrotto ha scritto:Prima di tutto, in cucina ho il forno insieme alla linea prese della cucina e secondo la norma 64 8 parte 3 pare che utilizzatori superiori a 1000w debbano avere linea dedicata separata.
In pratica linea forno e linea prese con due magnetotermici. Ma se metto tutto insieme non è a norma?
Prima volta che sento una cosa del genere.
joypadrotto ha scritto:Altra cosa. Per il quadro pensavo a questo:
Rivista e corretta anche nella terminologia, secondo il mio modesto punto di vista:
DG: Magnetotermico 2P 32A curva C 6 kA a protezione montante FS17 da 6 mmq.
QG:
-Sezionatore generale 2P 40A
- MTD 1N 25A curva C 30 mA classe A per circuito induzione FS17 da 4 mmq
- MTD 1N 16A curva C 30 mA classe A per circuito prese scrivania con computer e simulatore FS17 da 2,5 mmq
- MTD 1N 16A curva C 30 mA classe A per circuito prese bagno con asciugatrice e lavatrice FS17 da 2,5 mmq
- MTD 1N 16A curva C 30 mA classe A per circuito condizionatore/pompa di calore FS17 da 2,5 mmq
- MTD 1N 16A curva C 30 mA classe A per circuito prese prese sogg / camera letto / cucina FS17 da 2,5 mmq
- MTD 1N 10A curva C 30 mA classe A per circuito luce FS17 da 1,5 mmq
- MTD 1N 10A curva C 30 mA classe A per circuito tapparelle FS17 da 1,5 mmq
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie per avermi risposto.
Perché sezionatore da 40a e poi sopra un 32?
La normativa consiglia un tipo f per dispositivi con inverter e ho letto che dice questo per quanto riguarda la linea forno unita con le prese.
Per l’alimentazione degli apparecchi di potenza nominale superiore a 1 000 W permanentemente collegati al circu-ito di alimentazione (per es. piano di cottura elettrico, scaldacqua, condizionatori,...) devono essere previsti circuiti dedicati esclusi dal conteggio del numero minimo di circuiti della Tabella A. Anche i circuiti di box, cantina e soffitte sono esclusi dal conteggio.
Poi dice che in un impianto domotico di livello 2 (il mio) si possono fare tre circuiti. Se ne faccio di più non è certificabile?
Perché sezionatore da 40a e poi sopra un 32?
La normativa consiglia un tipo f per dispositivi con inverter e ho letto che dice questo per quanto riguarda la linea forno unita con le prese.
Per l’alimentazione degli apparecchi di potenza nominale superiore a 1 000 W permanentemente collegati al circu-ito di alimentazione (per es. piano di cottura elettrico, scaldacqua, condizionatori,...) devono essere previsti circuiti dedicati esclusi dal conteggio del numero minimo di circuiti della Tabella A. Anche i circuiti di box, cantina e soffitte sono esclusi dal conteggio.
Poi dice che in un impianto domotico di livello 2 (il mio) si possono fare tre circuiti. Se ne faccio di più non è certificabile?
-

joypadrotto
0 2 - Messaggi: 16
- Iscritto il: 21 feb 2016, 12:39
0
voti
joypadrotto ha scritto:Perché sezionatore da 40a e poi sopra un 32?
Per deformazione professionale, il sezionamento sempre una taglia superiore al MT a monte. Nell'industriale ha una sua logica, nel civile meno.
joypadrotto ha scritto:La normativa consiglia un tipo f per dispositivi con inverter e ho letto che dice questo per quanto riguarda la linea forno unita con le prese.
Può aver senso per la pompa di calore e altri carichi monofasi inverterizzati.
joypadrotto ha scritto:Per l’alimentazione degli apparecchi di potenza nominale superiore a 1 000 W permanentemente collegati al circu-ito di alimentazione (per es. piano di cottura elettrico, scaldacqua, condizionatori,...) devono essere previsti circuiti dedicati esclusi dal conteggio del numero minimo di circuiti della Tabella A. Anche i circuiti di box, cantina e soffitte sono esclusi dal conteggio.
Ah, adesso ho capito ti riferisci al famigerato capitolo 37, i livelli minimi di prestazione, una cretinata tutta italiana. A memoria, con i circuiti definiti come sopra sei già conforme.
joypadrotto ha scritto:Poi dice che in un impianto domotico di livello 2 (il mio) si possono fare tre circuiti. Se ne faccio di più non è certificabile?
E' una norma idiota, ma non così, puoi fare quanti circuiti vuoi, non meno di tre.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie per la risposta ma stavo pensando.
Ho letto da qualche parte che il contatore enel regge per 3 minuti se superi del 30% la potenza massima prima di staccare e 3 ore se superi il 10% se non sbaglio.
A questo punto se sono corrette le percentuali con il 32 non posso neanche arrivare al 30% in più. Mentre con un 40 sono troppo largo.
Ho letto da qualche parte che il contatore enel regge per 3 minuti se superi del 30% la potenza massima prima di staccare e 3 ore se superi il 10% se non sbaglio.
A questo punto se sono corrette le percentuali con il 32 non posso neanche arrivare al 30% in più. Mentre con un 40 sono troppo largo.
-

joypadrotto
0 2 - Messaggi: 16
- Iscritto il: 21 feb 2016, 12:39
0
voti
joypadrotto ha scritto:Ho letto da qualche parte che il contatore enel regge per 3 minuti se superi del 30% la potenza massima prima di staccare e 3 ore se superi il 10% se non sbaglio.
Mi sa che hai letto male/ Hanno scritto male
Su forniture domestiche
+ 10% Illimitato (da 3 kW a 3.3 kW)
+ 33% per 180 minuti (poco più di 4kW)
+ 33.1% stacco immediato
Le protezioni non si dimensionano per non fare intervenire lo sgancio per supero potenza, ma per proteggere le linee a valle

0
voti
Ma leggendo ancora la cei dovrei vedere la resistenza di terra
Io nel momento in cui provo col tester mette 2000 ohm per poi assestarsi sotto i 200 150 ohm
A sto punto mi conviene un 100ma o un 300ma sotto al contatore.
Io nel momento in cui provo col tester mette 2000 ohm per poi assestarsi sotto i 200 150 ohm
A sto punto mi conviene un 100ma o un 300ma sotto al contatore.
-

joypadrotto
0 2 - Messaggi: 16
- Iscritto il: 21 feb 2016, 12:39
0
voti
6 kW * 133% = 8kW
8kW /230V = 35A
I magnetotermici hanno tolleranze enormi, un sovraccarico del 10% è un sovraccarico insignificante Un magnetotermico da 32A curva C caricato con 35 A potrebbe impiegare ore a intervenire.
Considerando che l'impianto non deve essere caricato con 8 kW a lungo direi che 32A è perfetto
8kW /230V = 35A
I magnetotermici hanno tolleranze enormi, un sovraccarico del 10% è un sovraccarico insignificante Un magnetotermico da 32A curva C caricato con 35 A potrebbe impiegare ore a intervenire.
Considerando che l'impianto non deve essere caricato con 8 kW a lungo direi che 32A è perfetto
-

SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master

- Messaggi: 4847
- Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00
30 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 81 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)
