Buonasera avrei un quesito.
Mi trovo nella seguente situazione, ho installato una generator farm composta da 3 generatori sincronizzati tra loro per alimentazione di riserva collegati al Trafo come alimentazione principale per alimentare i miei carichi A.
Per il mio TNS ho realizzato un mio collegamento a terra.
U’altra squadra ha realizzato la propria generator farm 2, indipendente dalla mia, per alimentare i propri carichi ma collegata all’impianto di terra da me realizzato.
Il mio dubbio é se é normativamente questa promiscuità dell’impianto di terra é consentita.
Il mio timore é che se nella gemfarm 2 (non sotto ne il mio controllo ne tantomeno la mia responsabilità ) si dovesse presentare una dispersione che, magari a causa di un loro differenziale guasto, non verrebbe interrotta, i miei carichi sarebbero sottoposti ad una tensione di contatto.
É lecita la mia preoccupazione? C’é una norma IEC che disciplina tale casistica relativa al grounding? Grazie
Generatori indipendenti stesso impianto di terra
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
2
voti
Mi sfugge qualcosa? A me sembra la stessa situazione che hai sempre in caso di condominio con appartamenti alimentati da diversi contatori: la norma ritiene più sicuro un impianto disperdente unico.
2
voti
Se il tuo impianto è a tensione superiore di 1000 V, le norme di riferimento per il dimensionamento e la verifica dell' impianto di terra sono la CEI EN 50522 e la CEI EN 61936-1.
Se i generatori alimentano porzioni diverse di un medesimo impianto, allora l' impiego di un unico impianto di terra, opportunamente dimensionato, è per me la soluzione da preferire.
Se i generatori alimentano porzioni diverse di un medesimo impianto, allora l' impiego di un unico impianto di terra, opportunamente dimensionato, è per me la soluzione da preferire.
0
voti
Ma i carichi A e B dove sono?
Una persona può venire a contatto con le masse (eventualmente in guasto di entrambi gli impianti) contemporaneamente?
Edit… ed aggiungo, il centrostella del trafo sopra dove è collegato?
Una persona può venire a contatto con le masse (eventualmente in guasto di entrambi gli impianti) contemporaneamente?
Edit… ed aggiungo, il centrostella del trafo sopra dove è collegato?
0
voti
Goofy ha scritto:Mi sfugge qualcosa? A me sembra la stessa situazione che hai sempre in caso di condominio con appartamenti alimentati da diversi contatori: la norma ritiene più sicuro un impianto disperdente unico.
Gli impianti sono totalmente indipendenti, per similitudine ad un condominio é come se un condominio A e un altro condominio B , totalmente estraneo , condividessero lo stesso impianto di terra
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
fpalone ha scritto:Se il tuo impianto è a tensione superiore di 1000 V, le norme di riferimento per il dimensionamento e la verifica dell' impianto di terra sono la CEI EN 50522 e la CEI EN 61936-1.
Se i generatori alimentano porzioni diverse di un medesimo impianto, allora l' impiego di un unico impianto di terra, opportunamente dimensionato, è per me la soluzione da preferire.
Tensione di esercizio 230/400v. I due gruppi generatori alimentano due diversi impianti che non hanno nulla in comune
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
pakk ha scritto:Ma i carichi A e B dove sono?
Una persona può venire a contatto con le masse (eventualmente in guasto di entrambi gli impianti) contemporaneamente?
NO
…
pakk ha scritto: ed aggiungo, il centrostella del trafo sopra dove è collegato?
il centro stella del trafo, é collegato ad entrambe le gen farm, quindi quando l’alimentazione proviene dalla cabine le due gen farm hanno lo stesso centro stella. Ma quando , a seguito di mancanza di alimentazione in cabina, passo all’alimentazione di riserva con i generatori, il passaggio avviene con interruttori interbkoccati. CII fa sì che in tale situazione le due gen farm sono assolutamente indipendenti e non sincronizzate, ed ognuna alimenta solamente i propri carichi
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
https://youtu.be/tEtTdMbUdxk
Credo che grosso modo la risposta sia questa.
Stavo comunque facendo una riflessione sul fatto che nel TNS il conduttore di terra non é solitamente interessato dal guasto.
Credo che grosso modo la risposta sia questa.
Stavo comunque facendo una riflessione sul fatto che nel TNS il conduttore di terra non é solitamente interessato dal guasto.
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
0
voti
pakk ha scritto:Ma stiamo parlando di una fornitura in media o in bassa tensione?
Bassa tensione. In pratica due gruppi di generatori, indipendenti tra loro, alimentano carichi anch’essi indipendenti tra loro, ma che sono collegati allo stesso impianto di terra, sistema TNS.
-

gianluca.ciacciofera
271 1 4 6 - Sostenitore

- Messaggi: 723
- Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)