[1] non applicazione D.M.37/08

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 nov 2024, 13:48

Ciao a tutti, dentro un teatro/palasport molto grande viene costruito un palco per un concerto, la parte elettrica viene alimentata da un generatore elettrico esterno fornito dall'organizzaizone del concerto assieme a cavi, prese, quadretti, luci ecc., tutto questo viene smontato a fine concerto. L'autorità di vigilanza chiede la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M.37/08, la mia risposta è stata essendo un impianto elettrico non a servizio di un edificio non si applica il D.M.37/08 art.1, ne consegue che non verrà rilasciata una dichirazione di confomità ai sensi del suddetto decreto ma verrà rilasciata una dichirazione di corretta posa a regola d'arte. Siamo in rotta di collisione poiché sono l'unico in questa situazione che la pensa così ed ho (come gran parte delle volte) tutti contro. Voi che ne pensate?
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,0k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4048
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[2] Re: non applicazione D.M.37/08

Messaggioda Foto Utentepakk » 14 nov 2024, 14:17

per me il DM risulta chiaro:

Art. 1. Ambito di applicazione
1.
Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici,
indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative
pertinenze
. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di
consegna della fornitura.
Avatar utente
Foto Utentepakk
130 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 277
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20

0
voti

[3] Re: non applicazione D.M.37/08

Messaggioda Foto UtenteNSE » 14 nov 2024, 14:55

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

Non vorrei dargli una interpretazione troppo "leguleia" ma potrebbero aver ragione.
Il fatto che sia "isolato" dalla rete, non lo esclude dall'applicazione del DM, se non lo fosse si applicherebbe dal punto di consegna; se invece fosse isolato dalla rete non si applica dal punto di consegna. . ma per me si applica lo stesso.

Se è all'interno dell'edificio e al servizio dello stesso, si applica.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Avatar utente
Foto UtenteNSE
3.052 2 5 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1125
Iscritto il: 30 nov 2014, 18:25

6
voti

[4] Re: non applicazione D.M.37/08

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 nov 2024, 17:34

Per me non si applica perché quell'impianto non è a servizio dell'edificio ma serve una serie di quadri con connessione presa a spina per alimentare luci per creare atmosfera (americane) e strumenti vari di suono e quindi non legati all'edificio ma all'evento musicale.
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,0k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4048
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[5] Re: non applicazione D.M.37/08

Messaggioda Foto Utenteferri » 14 nov 2024, 17:46

Verifica presso la prefettura e la commissione di vigilanza. Spesso, nelle guide, richiedono espressamente
- progetto
- dichiarazione di conformità secondo 37-08
- collaudo dell'impianto da parte di un tecnico.

Direi che avendo visto gli impianti di alcuni service (per non parlare degli impianti che fanno nei circhi ambulanti) tutti i torti non li hanno
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.409 2 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 465
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[6] Re: non applicazione D.M.37/08

Messaggioda Foto UtenteCescu30 » 14 nov 2024, 17:49

Quindi se supera i 6 kW o il palco ha una superficie maggiore di 200 mq ci vuole anche il progetto da parte di un professionista?
https://nt24.it/2022/04/macchinari-alim ... verifiche/
Avatar utente
Foto UtenteCescu30
116 1 2 5
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 427
Iscritto il: 15 gen 2017, 12:12

5
voti

[7] Re: non applicazione D.M.37/08

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 14 nov 2024, 18:01

Se non è considerato impianto elettrico a servizio dell'edificio non si applica il DM 37 non si applica nemmeno la regola che debba essere fatta la progettazione mi sto imputando perché non voglio far fare all'installatore di impianti elettrici della documentazione non corretta. Le autorità competenti non sono in grado di giudicare queste regole loro vogliono semplicemente un pezzo di carta
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,0k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4048
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[8] Re: non applicazione D.M.37/08

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 14 nov 2024, 18:04

Magari sbaglio ma anche io come commissario chiederei la dichiarazione di conformità 37/2008 perché si tratta di impianto all'interno di edificio.
Ritengo anche che possa essere considerato "a servizio" dell'edificio perché serve al funzionamento del palco che è dentro all'edificio.
Lieto di essere smentito e che qualcuno mi convinca del contrario.

A me comunque capita più spesso il problema opposto, che mi presentino dichiarazioni "DM 37/2008" invece che una dichiarazione generalizzata per cose che non rientrano evidentemente nel campo di applicazione del decreto.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
13,2k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5219
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[9] Re: non applicazione D.M.37/08

Messaggioda Foto Utenteferri » 14 nov 2024, 18:06

Già quando si applicava il D.M. 19 Agosto 1996 facevano riferimento alla 46-90, senza far riferimento a limiti di potenza o altro
malizia coordinato.JPG
Avatar utente
Foto Utenteferri
1.409 2 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 465
Iscritto il: 24 nov 2012, 11:41

0
voti

[10] Re: non applicazione D.M.37/08

Messaggioda Foto Utentepakk » 14 nov 2024, 18:19

iosolo35 ha scritto:Per me non si applica perché quell'impianto non è a servizio dell'edificio ma serve una serie di quadri con connessione presa a spina per alimentare luci per creare atmosfera (americane) e strumenti vari di suono e quindi non legati all'edificio ma all'evento musicale.

Il palco ed i suoi impianti sono all’ interno dell edificio?
Come classifichi quell attività?
Se vvf e commissione ritengono necessario il progetto è ovvio che va fatto.
L unico caso in cui sono riuscito a nn rientrare nel campo di applicazione è quando l attività è completamente all aperto (ad esempio in un campo) e temporanea.
Avatar utente
Foto Utentepakk
130 1 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 277
Iscritto il: 15 dic 2023, 16:20