Buongiorno a tutti, volevo una conferma da voi...
Nella classificazione zone rischio di esplosione di un locale per ricarica muletti, eseguita da altro tecnico, si dice che la ventilazione naturale è sufficiente per azzerare il rischio di esplosione e poi correttamente, come indicato dalla Norma CEI EN 62485-3, indica una zona 1 con raggio 0,5 m intorno al pacco batterie (la norma in verità parla di 0,5 m dallo sfiato delle batterie). nella relazione poi però il tecnico richiede che le prese di alimentazione dei muletti siano adatti per installazione in zone ATEX di tipo 1.
Questo mi sembra eccessivo, di solito in questi casi, le prese di alimentazione potrebbero essere ordinarie, o al massimo per una maggior sicurezza prese per Zona 2 (la palazzoli a catalogo per esempio non ha nemmeno prese CEE per zona 1).
Prese per ricarica muletti
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Concordo, prescrizione assurda, fatta da chi probabilmente non sa cos'è un impianto antideflagrante. Oltre al fatto che un impianto atex in categoria 1 e 2 deve essere denunciato nel portale CIVA e soggetto a omologazione (non basta la DICO).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)