[1] Cavi energia flessibili per posa in tubo esterna

Messaggioda Foto Utentethekant » 9 apr 2025, 18:47

Salve, scusate ma attualmente esiste in commercio un cavo per energia (circuiti 230V), CPR CCa, flessibile come può essere FM9OZ1 o FS18OR18 adatta alla posa esterna in tubo?
Il problema è quello di arrivare a dei serramenti che sono installati all'esterno e hanno un tratto di cavidotto per forza in tubo a parete ed entrambi i cavi che vi ho indicato sono adatti solo per posa temporanea all'esterno e non per posa fissa.
Alternativa: posto che le dorsali interne all'edificio sono in cavo con adeguato CPR, è ammissibile utilizzare per il tratto descritto un cavo flessibile adatto per posa fissa all'esterno come H07RN-F, ma non CPR?
Ringrazio anticipatamente
Avatar utente
Foto Utentethekant
120 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 622
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

0
voti

[2] Re: Cavi energia flessibili per posa in tubo esterna

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 9 apr 2025, 21:26

I cavi H07RN-F sono classificati secondo il CPR (classe Eca)
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5910
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[3] Re: Cavi energia flessibili per posa in tubo esterna

Messaggioda Foto Utentethekant » 10 apr 2025, 9:06

Si ok sono stato drastico...diciamo che non essendo CCa non sarebbero installabili nell'edificio in questione
Avatar utente
Foto Utentethekant
120 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 622
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

0
voti

[4] Re: Cavi energia flessibili per posa in tubo esterna

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 apr 2025, 20:31

Un cavo Eca in tubazione incassata in materiale incombustibile è più che sufficiente.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Cavi energia flessibili per posa in tubo esterna

Messaggioda Foto Utentethekant » 23 apr 2025, 18:04

Va bene, grazie (in realtà purtroppo il tratto in questione è in tubazione da esterno, non incassata...mannaggia).
Saluti