Buon Giorno.
In un impianto TT è installato un gruppo elettrogeno 3f che interviene solo in caso di mancanza della rete esterna.
Durante il funzionamento del GE il sistema diventa un TN-S, ma , in questa situazione per la protezione delle masse a valle del quadro macchina (la prima è il quadro metallico con commutatore e poi il quadro generale, anch'esso metallico, con tutte le partenze protette dal diff) richiede comunque un differenziale... almeno così capisco dalla guida blu TNE
Aprendo il quadro a bordo macchina del GE trovo 3 toroidi ognuno dei quali è attraversato dalla fase proveniente dal GE con i secondari collegati alla centralina di comando del GE (quindi questi TA sono dedicati "all'automazione").
Poi un quarto toroide che al suo interno è attraversato dal PE e con il secondario è collegato al relè differenziale tarabile.
Dal relè differenziale parte il comando per l'intervento del magnetotermico a bordo macchina.
Può funzionare così la protezione per i contatti indiretti ? E' accettata dalle norme (normalmente il toroide avvolge i 4 conduttori attivi) ?
GE - Quadro a bordo macchina toroide su PE
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
Se il GE è collegato in TN-S, non c'è alcun obbligo di differenziale, almeno che la corrente di cortocircuito non sia troppo bassa da far intervenire la protezione magnetotermica entro i 5 secondi previsti. Ma in ogni caso basterebbe una protezione guasti a terra, neanche un differenziale. Poi bisogna vedere dove viene impiegato il GE (per esempio un cantiere o luogo conduttore ristretto) e cosa colleghi a valle del GE, per determinare la necessità dell'uso del differenziale o meno.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
. Può funzionare così la protezione per i contatti indiretti ? E' accettata dalle norme (normalmente il toroide avvolge i 4 conduttori attivi) ?
Certo che può funzionare, non e' obbligatoria la protezione di terra ma facilità il calcolo della verifica dei contatti indiretti
0
voti
Volevo solo concludere che sul numero di giugno di una nota rivista di normativa elettrica
hanno proprio precisato che la CEI 64-8 non specifica dove inserire il toroide .... e quindi anche attorno al cavo di collegamento tra neutro GE e collettore di terra è contemplato. Che in fondo era il mio dubbio.
Invece dimostrare che il GE abbia una corrente di cortocircuito monofase tale per cui la protezione dell' impianto, diventato sistema TN in emergenza, scatti entro il tempo di 5s diventa un problema perche bisogna conoscere il valore di reattanza (sincrona, transitoria, subtransitoria) che non è un dato presente nella documentazione del GE e poi bisogna sapere anche quale scegliere !
hanno proprio precisato che la CEI 64-8 non specifica dove inserire il toroide .... e quindi anche attorno al cavo di collegamento tra neutro GE e collettore di terra è contemplato. Che in fondo era il mio dubbio.Invece dimostrare che il GE abbia una corrente di cortocircuito monofase tale per cui la protezione dell' impianto, diventato sistema TN in emergenza, scatti entro il tempo di 5s diventa un problema perche bisogna conoscere il valore di reattanza (sincrona, transitoria, subtransitoria) che non è un dato presente nella documentazione del GE e poi bisogna sapere anche quale scegliere !
-

VanDerGraaf
58 1 6 - Frequentatore

- Messaggi: 182
- Iscritto il: 28 giu 2011, 17:31
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google [Bot] e 53 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)
