Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Interruttore protezione uscita TV triangolo aperto

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Interruttore protezione uscita TV triangolo aperto

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 22 mag 2025, 9:27

Buongiorno a tutti,
per l'allaccio di un impianto fotovoltaico in Media Tensione, sono stati previsti nel quadro MT, 3 TV a triangolo aperto per la 59V0.
Il sistema di protezione interfaccia è distante 15m dalla cabina.
La domanda è: è richiesto l'interruttore di protezione del cavo di collegamento tra l'uscita dei TV e la SPI, e quindi anche il contatto di segnalazione di intervento dell'interruttore? o si può omettere?
ho avuto pareri discordanti sull'argomento
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

1
voti

[2] Re: Interruttore protezione uscita TV triangolo aperto

Messaggioda Foto UtenteAria » 22 mag 2025, 15:08

. L’eventuale protezione del secondario dei TV-I stella-triangolo aperto per la misura della tensione residua (MCB - Miniature Circuit-Breakers, fusibili, ecc.) deve determinare l’apertura del DDI. Il collegamento tra la PI e i TV-I, installati sul lato MT per la misura della tensione residua V0, dovrà essere realizzato con le modalità elencate nel seguito. 

Se la PI e i TV-I risiedono all’interno dello stesso locale/cabina, per la connessione tra i due quadri, è sufficiente utilizzare un cavo bipolare twistato e schermato di sezione adeguata  1,5 mm2.

Se la PI e i TV-I non risiedono nello stesso locale/cabina, quindi con un percorso esterno ai locali, è necessario che il cavo bipolare sia, oltre che twistato e schermato, anche armato (o, in alternativa, in percorso protetto, come, ad esempio, canalina, tubazione, corrugato, ecc.), sempre di sezione adeguata ( 1,5 mm2). 

Nel caso si intenda proteggere il cavo di collegamento tra TV-I e PI da eventuali guasti (cortocircuito) attraverso un apparecchio di protezione (interruttore automatico dotato di contatti ausiliari), l'intervento o l'apertura intenzionale dello stesso dovrà provocare, tramite un contatto normalmente aperto, lo scatto diretto del DDI (agendo sulla bobina a mancanza di tensione o su un ingresso digitale della PI). La funzione garantita dall’armatura del cavo può essere assolta con misure alternative che garantiscano una opportuna protezione meccanica. 

Come ulteriore possibilità, tale contatto potrà agire direttamente sul Dispositivo Generale o indirettamente attraverso la PG.
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[3] Re: Interruttore protezione uscita TV triangolo aperto

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 23 mag 2025, 9:02

Grazie mille...
ne deduco che la scelta di proteggere il cavo del segnale 59V0 con un interruttore è una scelta del progettista.. ma non è una richiesta obbligata della Norma CEI 0-16... corretto?
Infatti ho visto che in molti casi l'interruttore di protezione non viene installato....
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[4] Re: Interruttore protezione uscita TV triangolo aperto

Messaggioda Foto UtenteAria » 23 mag 2025, 9:51

Si, direi che e' come scrivi
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

3
voti

[5] Re: Interruttore protezione uscita TV triangolo aperto

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 23 mag 2025, 11:40

Si, l’importante è che ogni causa che possa cagionare la perdita del segnale dei TV provochi lo sgancio dell’interfaccia. Questo vale per il secondario (interruttore posto a protezione del triangolo aperto , come detto sopra) ed eventualmente anche per il primario qualora i TV siano protetti da un sezionatore MT con fusibili. Ovvero l’apertura del sezionatore e l’intervento dei fusibili MT farà aprire il dispositivo di interfaccia. La presenza dell’interruttore sul triangolo aperto è facoltativa, ai capi della serie da – dn degli avvolgimenti 100:3 V solitamente la tensione è pari a zero. Nel caso che si alimenti una protezione direzionale (67N) , la perdita del segnale dei TV dovrà commutare la protezione da 67N a 51N. Si agisce tramite gli ingressi digitali della protezione, quando si attiva l’input digitale che segnala la perdita dei TV , in funzione del tipo di relè , la protezione a terra da direzionale diventerà adirezionale oppure si cambierà banco di taratura (si passa dal banco con 67N a quello con 51N). Dipenderà da cosa consente di fare il tipo di protezione utilizzata
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Google [Bot] e 53 ospiti