Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Differenza 3P+N e 4P

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[1] Differenza 3P+N e 4P

Messaggioda Foto UtentePiSm » 26 mag 2025, 13:36

Buongiorno a tutti, non ho mai capito bene in quali casi occorre mettere un interruttore da 3P+N e in quali un 4P. Ok che nei primi il neutro non è protetto, ma nella pratica quando è che devo mettere gli uni o gli altri?
Grazie in anticipo.
Avatar utente
Foto UtentePiSm
15 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 26 mag 2023, 23:07

1
voti

[2] Re: Differenza 3P+N e 4P

Messaggioda Foto UtenteAria » 26 mag 2025, 16:35

La spiegazione la trovi sulla 64-8 Art.473.3.2.1 e 2, il 4 poli ti serve se hai un sistema IT con neutro distribuito oppure se hai un TT o TN con sezione del neutro ridotta può essere richiesta la protezione :ok:
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[3] Re: Differenza 3P+N e 4P

Messaggioda Foto UtentePiSm » 26 mag 2025, 16:59

Ok, leggendo la norma mi pare di capire che, in un sistema TT o TN, se alimento ad esempio un carico con un 5G16 posso usare il 3P+N perché la sezione del neutro è uguale a quella delle fasi. Se invece alimentassi un carico con un FG16R16 3(1x50) + 1(1x25)N allora dovrei mettere un 4P. È corretto?
Grazie mille :D
Avatar utente
Foto UtentePiSm
15 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 26 mag 2023, 23:07

0
voti

[4] Re: Differenza 3P+N e 4P

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 27 mag 2025, 16:43

Solo una piccola considerazione , la scelta della In del magnetotermico dovrebbe considerare la massima corrente che potrebbe attraversare il neutro, qual’ora siamo presenti diversi carichi monofase e il sistema non é equilibrato.
Allegati
IMG_0246.jpeg
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[5] Re: Differenza 3P+N e 4P

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 27 mag 2025, 17:28

Occorre anche considerare se ad esempio la terza terza armonica possa causare sovraccarico del neutro se non adeguatamente protetto
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

2
voti

[6] Re: Differenza 3P+N e 4P

Messaggioda Foto Utentegabrisav » 28 mag 2025, 12:55

gianluca.ciacciofera ha scritto:Solo una piccola considerazione , la scelta della In del magnetotermico dovrebbe considerare la massima corrente che potrebbe attraversare il neutro, qual’ora siamo presenti diversi carichi monofase e il sistema non é equilibrato.
.

Per quanto i carichi possano essere squilibrati sul neutro non passerà mai una corrente maggiore della maggiore corrente che passa su una delle fasi delle tre fasi
Avatar utente
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1711
Iscritto il: 13 set 2015, 18:26
Località: Borgosatollo (Bs)

0
voti

[7] Re: Differenza 3P+N e 4P

Messaggioda Foto Utentegianluca.ciacciofera » 28 mag 2025, 15:13

gabrisav ha scritto:
gianluca.ciacciofera ha scritto:Solo una piccola considerazione , la scelta della In del magnetotermico dovrebbe considerare la massima corrente che potrebbe attraversare il neutro, qual’ora siamo presenti diversi carichi monofase e il sistema non é equilibrato.
.

Per quanto i carichi possano essere squilibrati sul neutro non passerà mai una corrente maggiore della maggiore corrente che passa su una delle fasi delle tre fasi


Se invece alimentassi un carico con un FG16R16 3(1x50) + 1(1x25)N allora dovrei mettere un 4P. È corretto?


la considerazione era riferita al caso in cui la sezione del Neutro e' la meta' di quella di fase o comunque inferiore. inoltre come giustamente fatto notare da MASSIMO-G anche l'eventuale presenza di armoniche conocorrono alla valutazione. In presenza di correnti omopolari con frequenza multipla di tre, se il loro contenuto supera il 33% la corrente di neutro potrebbe essere anche superiore a quella delle fasi.
Avatar utente
Foto Utentegianluca.ciacciofera
271 1 4 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 723
Iscritto il: 4 ott 2006, 10:57

0
voti

[8] Re: Differenza 3P+N e 4P

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 mag 2025, 15:46

Il neutro è un conduttore come un altro. A seconda delle previste correnti in funzionamento ordinario e non occorre proteggerlo idoneamente.
Quindi, soprattutto nei casi in cui ha sezione inferiore a quella di fase (nei dimensionamenti ordinari), anche un 4P potrebbe non andar bene e forse occorre rivedere il dimensionamento del neutro.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
4.565 4 6 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 4589
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti