Contatore produzione M2 con CER
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Buon pomeriggio, nel caso di impianti ftv in CER è necessaria l'installazione del contatore di produzione M2? Avevo letto che alcuni referenti del gestore di rete avevano richiesto l'installazione del suddetto contatore mentre altri no, per cui mi è sorto il dubbio.
0
voti
FraHD ha scritto:Non dovrebbe sussistere obbligo sotto i 20 kWp.
Ma esiste qualche decreto/delibera che conferma che anche per impianti in CER con P_nominale inferiore a 20 kW non è obbligatoria l'installazione del contatore M2? Purtroppo facendo qualche rapida ricerca non ho trovato nulla a riguardo.
0
voti
Vale il COMMA 10.4 ARERA 361/2023/R/EEL
Nel caso di impianti di produzione di potenza attiva nominale fino a
20 kW che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- non sono sottoposti al regime delle accise e,conseguentemente, non sono tenuti agli obblighi e agli adempimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico delle Accise;
- accedono al Mercato elettrico come unica UP;
- non accedono agli incentivi erogati dal GSE che richiedono la misura dell’energia elettrica prodotta;
- non condividono il punto di connessione con altre UP,
non è necessaria l’installazione del misuratore dell’energia elettrica prodotta.”;
Penso che il punto che devi valutare è come è fatta la tua CER.
Nel caso di impianti di produzione di potenza attiva nominale fino a
20 kW che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- non sono sottoposti al regime delle accise e,conseguentemente, non sono tenuti agli obblighi e agli adempimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico delle Accise;
- accedono al Mercato elettrico come unica UP;
- non accedono agli incentivi erogati dal GSE che richiedono la misura dell’energia elettrica prodotta;
- non condividono il punto di connessione con altre UP,
non è necessaria l’installazione del misuratore dell’energia elettrica prodotta.”;
Penso che il punto che devi valutare è come è fatta la tua CER.
0
voti
6 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)