Ciao a tutti,
vi espongo la mia situazione per capire come potrei risolvere o migliorare l’impianto.
• Abito in un condominio, ogni appartamento ha un mini-quadro nella rampa garage, subito dopo il contatore Enel.
• Nel mio mini-quadro ho:
• Magnetotermico AEG E92 C40, 6 kA
• Differenziale puro AEG D92 da 300 mA
• Da lì parte la montante che arriva fino al mio appartamento, dove ho un quadro con SPD e le varie protezioni.
Il problema:
Quando c’è maltempo o disturbi sulla rete Enel (a volte salta anche nel vicinato), a me scatta quasi sempre il magnetotermico C40 nel mini-quadro in rampa.
Agli altri condomini invece scatta un magnetotermico all’interno dell’appartamento.
Io dentro casa ho un SPD che funziona correttamente (non mi saltano gli interni), ma evidentemente lo scarico impulsivo fa intervenire il C40 a monte.
Considerazioni:
• Il C40 è già curva C.
• Non posso installare uno SPD nel mini-quadro in rampa perché lì non ho collegamento di terra.
• Stavo valutando se sostituire il C40 con un magnetotermico curva D o con uno selettivo, ma non sono sicuro che sia conforme subito dopo il contatore Enel.
• La montante è dimensionata correttamente (sezione adeguata), ma non vorrei uscire da norma CEI 64-8.
Domanda:
Secondo voi quale sarebbe la soluzione migliore per ridurre questi scatti intempestivi?
• Passare a un magnetotermico curva D o selettivo da 40 A?
• Cercare di portare la terra nel mini-quadro e installare lì uno SPD di tipo 2?
• Oppure ci sono altre strade più corrette che mi sfuggono?
Grazie in anticipo a chi vorrà darmi un parere o condividere esperienze simili!
Scatti MT C40 dopo contatore con sovratensioni/maltempo
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
msarri ha scritto:a me scatta quasi sempre il magnetotermico C40 nel mini-quadro in rampa.
Agli altri condomini invece scatta un magnetotermico all’interno dell’appartamento
Quello che chiami Differenziale Puro, in realtà è un :
BLOCCO DIFFERENZIALE AGGIUNTIVO AEG - D92 2P 63A 300mA 604855
O simile .
. Se trovi abbassata anche la Levetta a destra è in tervenuto lui è ha sganciato il Magnetotermico .
In questo caso controllerei :
. se il S. P. D. è specifico per Fase + Neutro
.. Se è effettivamente collegato con la Polarità corretta .
Si risolve mettendo un Differenziale Selettivo .
- - - -
.. Se trovi bassa solo quella a sinistra è intervenuto il Magnetotermico .
-
Evidentemente gli atri Condomini hanno il S. P. D. :
. subito dopo il Magnetotermico Generale di Quadro ,
.. prima dei Differenziali / MagnetoTermiciDifferenziali .
-
Hai elencato gli Automatici accanto al Contatore .
Ma non fai sapere nel Centralino cosa c' è ?
Specialmente i Dati del Generale di Quadro e del S. P. D.
Una foto senza coperchio può aiutare .
msarri ha scritto: dentro casa ho un SPD che funziona correttamente (non mi saltano gli interni), ma evidentemente lo scarico impulsivo fa intervenire il C40 a monte.
. Forse il Centralino ha come Generale un Sezionatore manuale ?
.. Oppure il S. P. D. è prima del Magnetotermico Generale di Quadro ?
In questo caso gli va messo un suo Magnetotermico dedicato
o va spostato dopo quello Generale di Quadro .
... O magari la Soglia di Intervento dei Varistori col passar del tempo
sia scesa sotto i 275Vac nominali
.... O ancora, la Cartuccia sia vecchia, con Soglia 250V~ .
-
Buona giornata !
Ultima modifica di
Franco012 il 10 set 2025, 10:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto citazioni
Motivazione: Corretto citazioni
0
voti
Grazie a tutti per le risposte.
L’SPD che ho in casa è un Obo Bettermann V20, configurazione fase + neutro (due cartucce).
È collegato con un ponte direttamente in parallelo all’interruttore generale del quadro, quindi non dispone di un magnetotermico dedicato.
L’uscita di terra dello SPD è collegata alla scatola equipotenziale dove confluiscono tutte le terre dell’abitazione.
Solitamente scatta sempre il magnetotermico.
Seguiranno foto stasera, se ancora necessarie per comprendere meglio
L’SPD che ho in casa è un Obo Bettermann V20, configurazione fase + neutro (due cartucce).
È collegato con un ponte direttamente in parallelo all’interruttore generale del quadro, quindi non dispone di un magnetotermico dedicato.
L’uscita di terra dello SPD è collegata alla scatola equipotenziale dove confluiscono tutte le terre dell’abitazione.
Solitamente scatta sempre il magnetotermico.
Seguiranno foto stasera, se ancora necessarie per comprendere meglio
0
voti
6367 ha scritto:Chi ha fatto l'impianto non consoce la CEI 64-8 che dà indicazioni sui differenziali installati congiuntamente agli SPD.
allora provo a chiederti come modificare per renderlo a norma e sicuro ed evitare questi scatti
Situazione attuale
[Contatore/MT C40 + Differenziale in rampa] ────── montante ──────> [QUADRO CASA]
[Generale di quadro]
│
├───(ponte)───> [SPD OBO V20 L/N] ──> [PE]
│
│
│
└─────────────> [Differenziale BHFI 40A] ──> Linee/MT dei circuiti
Collegamento consigliato (aggiungendo MT dedicato allo SPD):
[Contatore/MT C40 in rampa] ────── montante ──────> [QUADRO CASA]
[Generale di quadro] (sezionatore o MT)
│
├─┬───────────────────────────────> [Differenziale BHFI 40A] ──> MT linee
│
└─> [MT dedicato SPD] ──> [SPD OBO V20 L/N] ──> [PE]
se ho capito bene: levo il ponte tra Generale ed SPD, aggiungo a valle del Generale un MT da dedicare all'SPD
come MT va bene un AEG ELFA E90S 2P C 40A 10KA 553076 ?? o meglio un 32A ??
0
voti
msarri ha scritto:allora provo a chiederti come modificare per renderlo a norma e sicuro ed evitare questi scatti
Probabilmente va sostituito con un differenziale "selettivo".
0
voti
aggiungendo un MT dedicato all'SPD non risolvo?
differenziale selettivo cosa dovrebbe sostituire?
differenziale selettivo cosa dovrebbe sostituire?
0
voti
Un magnetotermico non interviene in maniera intempestiva per correnti di guasto verso terra. O meglio, potrebbe farlo, in funzione della RT dell'impianto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)






