Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Scatti MT C40 dopo contatore con sovratensioni/maltempo

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Scatti MT C40 dopo contatore con sovratensioni/maltempo

Messaggioda Foto Utentemsarri » 10 set 2025, 4:10

Ciao a tutti,
vi espongo la mia situazione per capire come potrei risolvere o migliorare l’impianto.
• Abito in un condominio, ogni appartamento ha un mini-quadro nella rampa garage, subito dopo il contatore Enel.
• Nel mio mini-quadro ho:
• Magnetotermico AEG E92 C40, 6 kA
• Differenziale puro AEG D92 da 300 mA
• Da lì parte la montante che arriva fino al mio appartamento, dove ho un quadro con SPD e le varie protezioni.

Il problema:
Quando c’è maltempo o disturbi sulla rete Enel (a volte salta anche nel vicinato), a me scatta quasi sempre il magnetotermico C40 nel mini-quadro in rampa.
Agli altri condomini invece scatta un magnetotermico all’interno dell’appartamento.
Io dentro casa ho un SPD che funziona correttamente (non mi saltano gli interni), ma evidentemente lo scarico impulsivo fa intervenire il C40 a monte.

Considerazioni:
• Il C40 è già curva C.
• Non posso installare uno SPD nel mini-quadro in rampa perché lì non ho collegamento di terra.
• Stavo valutando se sostituire il C40 con un magnetotermico curva D o con uno selettivo, ma non sono sicuro che sia conforme subito dopo il contatore Enel.
• La montante è dimensionata correttamente (sezione adeguata), ma non vorrei uscire da norma CEI 64-8.

Domanda:
Secondo voi quale sarebbe la soluzione migliore per ridurre questi scatti intempestivi?
• Passare a un magnetotermico curva D o selettivo da 40 A?
• Cercare di portare la terra nel mini-quadro e installare lì uno SPD di tipo 2?
• Oppure ci sono altre strade più corrette che mi sfuggono?

Grazie in anticipo a chi vorrà darmi un parere o condividere esperienze simili!
Avatar utente
Foto Utentemsarri
5 2
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 22 gen 2022, 7:43

0
voti

[2] Re: Scatti mt C40 dopo contatore con sovratensioni/maltempo

Messaggioda Foto UtenteAria » 10 set 2025, 8:22

Potresti valutare di sostituire l'interruttore ed il differenziale con uno a riarmo automatico.
Avatar utente
Foto UtenteAria
562 2 6
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 447
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[3] Re: Scatti mt C40 dopo contatore con sovratensioni/maltempo

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 10 set 2025, 8:31

E' la prima volta che leggo di interventi intempestivi di un interruttore magnetotermico.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[4] Re: Scatti mt C40 dopo contatore con sovratensioni/maltempo

Messaggioda Foto Utentegiuspier » 10 set 2025, 8:54

msarri ha scritto:a me scatta quasi sempre il magnetotermico C40 nel mini-quadro in rampa.
Agli altri condomini invece scatta un magnetotermico all’interno dell’appartamento

Quello che chiami Differenziale Puro, in realtà è un :
BLOCCO DIFFERENZIALE AGGIUNTIVO AEG - D92 2P 63A 300mA 604855
O simile .
. Se trovi abbassata anche la Levetta a destra è in tervenuto lui è ha sganciato il Magnetotermico .
In questo caso controllerei :
. se il S. P. D. è specifico per Fase + Neutro
.. Se è effettivamente collegato con la Polarità corretta .
Si risolve mettendo un Differenziale Selettivo .
- - - -
.. Se trovi bassa solo quella a sinistra è intervenuto il Magnetotermico .
-
Evidentemente gli atri Condomini hanno il S. P. D. :
. subito dopo il Magnetotermico Generale di Quadro ,
.. prima dei Differenziali / MagnetoTermiciDifferenziali .
-
Hai elencato gli Automatici accanto al Contatore .
Ma non fai sapere nel Centralino cosa c' è ?
Specialmente i Dati del Generale di Quadro e del S. P. D.
Una foto senza coperchio può aiutare .
msarri ha scritto: dentro casa ho un SPD che funziona correttamente (non mi saltano gli interni), ma evidentemente lo scarico impulsivo fa intervenire il C40 a monte.

. Forse il Centralino ha come Generale un Sezionatore manuale ?
.. Oppure il S. P. D. è prima del Magnetotermico Generale di Quadro ?
In questo caso gli va messo un suo Magnetotermico dedicato
o va spostato dopo quello Generale di Quadro .
... O magari la Soglia di Intervento dei Varistori col passar del tempo
sia scesa sotto i 275Vac nominali
.... O ancora, la Cartuccia sia vecchia, con Soglia 250V~ .
-
Buona giornata !
Ultima modifica di Foto UtenteFranco012 il 10 set 2025, 10:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto citazioni
Avatar utente
Foto Utentegiuspier
189 3
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 184
Iscritto il: 23 ago 2022, 10:16

0
voti

[5] Re: Scatti MT C40 dopo contatore con sovratensioni/maltempo

Messaggioda Foto Utentemsarri » 10 set 2025, 12:31

Grazie a tutti per le risposte.

L’SPD che ho in casa è un Obo Bettermann V20, configurazione fase + neutro (due cartucce).
È collegato con un ponte direttamente in parallelo all’interruttore generale del quadro, quindi non dispone di un magnetotermico dedicato.
L’uscita di terra dello SPD è collegata alla scatola equipotenziale dove confluiscono tutte le terre dell’abitazione.

Solitamente scatta sempre il magnetotermico.

Seguiranno foto stasera, se ancora necessarie per comprendere meglio
Avatar utente
Foto Utentemsarri
5 2
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 22 gen 2022, 7:43

0
voti

[6] Re: Scatti MT C40 dopo contatore con sovratensioni/maltempo

Messaggioda Foto Utente6367 » 10 set 2025, 13:36

Chi ha fatto l'impianto non consoce la CEI 64-8 che dà indicazioni sui differenziali installati congiuntamente agli SPD.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[7] Re: Scatti MT C40 dopo contatore con sovratensioni/maltempo

Messaggioda Foto Utentemsarri » 10 set 2025, 14:28

6367 ha scritto:Chi ha fatto l'impianto non consoce la CEI 64-8 che dà indicazioni sui differenziali installati congiuntamente agli SPD.

allora provo a chiederti come modificare per renderlo a norma e sicuro ed evitare questi scatti

Situazione attuale
[Contatore/MT C40 + Differenziale in rampa] ────── montante ──────> [QUADRO CASA]

[Generale di quadro]

├───(ponte)───> [SPD OBO V20 L/N] ──> [PE]



└─────────────> [Differenziale BHFI 40A] ──> Linee/MT dei circuiti




Collegamento consigliato (aggiungendo MT dedicato allo SPD):
[Contatore/MT C40 in rampa] ────── montante ──────> [QUADRO CASA]

[Generale di quadro] (sezionatore o MT)

├─┬───────────────────────────────> [Differenziale BHFI 40A] ──> MT linee

└─> [MT dedicato SPD] ──> [SPD OBO V20 L/N] ──> [PE]


se ho capito bene: levo il ponte tra Generale ed SPD, aggiungo a valle del Generale un MT da dedicare all'SPD

come MT va bene un AEG ELFA E90S 2P C 40A 10KA 553076 ?? o meglio un 32A ??
Avatar utente
Foto Utentemsarri
5 2
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 22 gen 2022, 7:43

0
voti

[8] Re: Scatti MT C40 dopo contatore con sovratensioni/maltempo

Messaggioda Foto Utente6367 » 10 set 2025, 14:47

msarri ha scritto:allora provo a chiederti come modificare per renderlo a norma e sicuro ed evitare questi scatti


Probabilmente va sostituito con un differenziale "selettivo".
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[9] Re: Scatti MT C40 dopo contatore con sovratensioni/maltempo

Messaggioda Foto Utentemsarri » 10 set 2025, 15:13

aggiungendo un MT dedicato all'SPD non risolvo?

differenziale selettivo cosa dovrebbe sostituire?
Avatar utente
Foto Utentemsarri
5 2
 
Messaggi: 16
Iscritto il: 22 gen 2022, 7:43

0
voti

[10] Re: Scatti MT C40 dopo contatore con sovratensioni/maltempo

Messaggioda Foto UtenteMike » 10 set 2025, 15:54

Un magnetotermico non interviene in maniera intempestiva per correnti di guasto verso terra. O meglio, potrebbe farlo, in funzione della RT dell'impianto.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti