Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Illuminazione sicurezza attività commerciale

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Illuminazione sicurezza attività commerciale

Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 28 ott 2025, 17:35

Buongiorno a tutti,
in un'attività commerciale soggetta al controllo dei VVf in quanto avente superfice >400mq, il tecnico antincendio, ha considerato il DM 27/07/2010. Di conseguenza è richiesto un livello d'illuminazione > 10 lux a un metro di altezza e > 5 lux negli ambienti accessibili al pubblico.
Nell'attività è presente un deposito non accessibile al pubblico e il tecnico antincendio richiede gli stessi valori di illuminamento...... mi sembra un po' eccessivo, nel momenro in cui non è accessibile al pubblico non si potrebbe utilizzare la UNI EN 1838?
Avatar utente
Foto Utenteboobie80
88 1 4 6
Expert
Expert
 
Messaggi: 977
Iscritto il: 5 mar 2007, 11:39

0
voti

[2] Re: illuminazione sicurezza attività commerciale

Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 28 ott 2025, 18:43

Direi proprio di sì anch'io sono della tua stessa opinione
non ci sono problemi, ma solo soluzioni
Avatar utente
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4109
Iscritto il: 15 mar 2012, 15:34
Località: Trento

0
voti

[3] Re: Illuminazione sicurezza attività commerciale

Messaggioda Foto UtenteMike » 30 ott 2025, 19:06

La norma di riferimento è la UNI EN 1838
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17005
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti