In un quadro elettrico sto installando un PLC Siemens 1200 alimentato da un alimentatore LPS 24VDC, nello stesso PLC ho un modulo RS485 che si collegherà a delle sonde clima in campo ed un modulo CANbus che si collegherà ad una pompa di calore.
Le sonde vengono alimentate a 24VDC da un secondo alimentatore, mentre la connessione CAN, proveniente dalla pompa di calore, riceve alimentazione dalla stessa PDC.
Tutti i cavi schermati di ModBUS RTU (sonde), CANbus (pompa di calore) ed un cavo contaimpulsi (per un contatore acqua) passeranno da una morsettiera con installate le barre collettrici per mettere a terra funzionale gli schermi di questi cavi, a terra verranno messi anche i negativi dei due alimentatori 24VDC.
Vorrei fare un nodo di terra funzionale unico ove intestare:
- alimentatore 24VDC PLC;
- alimentatore 24VDC sensori;
FE di ogni modulo del PLC;
schermi ModBUS RTU;
schermo canbus;
schermo cavo contaimpulsi.
Da cui partirà il cavo PE che andrà al nodo equipotenziale principale in un quadro di distribuzione sito in loco.
E' corretto l'approccio? Vedete criticità? Se sì quali?
Grazie.
EBB terra funzionale.
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Il tuo approccio è concettualmente corretto ed è in linea con le buone pratiche EMC per quadri di automazione, a patto di rispettare alcune condizioni chiave. Provo a rispondere in modo strutturato, evidenziando ciò che va bene e le possibili criticità da gestire.
1. Nodo di terra funzionale unico (FE/PE): correttezza dell’approccio
Creare un unico nodo di terra funzionale (FE/PE) nel quadro dove collegare:
0 V (–) alimentatore PLC
0 V (–) alimentatore sensori
FE dei moduli PLC (S7-1200, RS485, CAN)
Schermi ModBUS RTU
Schermo CANbus
Schermo cavo conta impulsi e da lì un solo collegamento a FE/PE verso il nodo equipotenziale principale è una soluzione corretta e consigliabile per: ridurre loop di massa migliorare l’immunità EMC avere un riferimento stabile e controllato.
È di fatto una topologia PE, ottima nei quadri di automazione.
Schermi a terra solo lato quadro.
FE=Terra funzionale
PE=Terra di sicurezza per le persone.
EMC=Compatibilità elettromagnetica.
1. Nodo di terra funzionale unico (FE/PE): correttezza dell’approccio
Creare un unico nodo di terra funzionale (FE/PE) nel quadro dove collegare:
0 V (–) alimentatore PLC
0 V (–) alimentatore sensori
FE dei moduli PLC (S7-1200, RS485, CAN)
Schermi ModBUS RTU
Schermo CANbus
Schermo cavo conta impulsi e da lì un solo collegamento a FE/PE verso il nodo equipotenziale principale è una soluzione corretta e consigliabile per: ridurre loop di massa migliorare l’immunità EMC avere un riferimento stabile e controllato.
È di fatto una topologia PE, ottima nei quadri di automazione.
Schermi a terra solo lato quadro.
FE=Terra funzionale
PE=Terra di sicurezza per le persone.
EMC=Compatibilità elettromagnetica.
-

StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master

- Messaggi: 1962
- Iscritto il: 16 set 2010, 19:29
1
voti
Anche gli schermi vengono messi a terra solo lato quadro per evitare la circolazione di microcorrenti nello schermo, avendo impossibilità di creare una isopotenzialità della messa a terra tra quadro e campo.
EDIT: TUTTO PERFETTO, BRAVO!
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)
