Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Quadro doppio isolamento

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Quadro doppio isolamento

Messaggioda Foto Utentebluelettrico » 11 gen 2026, 15:46

Buongiorno stamane in un forum dove si discute di impianti elettrici una persona ha scritto che anche la barra di terra deve essere isolata altrimenti si perde il doppio isolamento del quadro dicendo che lo impone la norma....... io non ho trovato nessun capitolo inerente . voi che dite? grazie
Avatar utente
Foto Utentebluelettrico
18 1 4
 
Messaggi: 48
Iscritto il: 5 giu 2010, 14:22

0
voti

[2] Re: Quadro doppio isolamento

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 gen 2026, 15:51

Praticamente stiamo parlando di un quadro in metallo a doppio isolamento?
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

0
voti

[3] Re: Quadro doppio isolamento

Messaggioda Foto Utentebluelettrico » 11 gen 2026, 20:58

No , in materiale plastico
Avatar utente
Foto Utentebluelettrico
18 1 4
 
Messaggi: 48
Iscritto il: 5 giu 2010, 14:22

0
voti

[4] Re: Quadro doppio isolamento

Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 gen 2026, 21:21

Quadro di plastica con una barra di terra non isolata al suo interno?
A parte che non ricordo di averne visti, senza controllare e senza pensarci troppo sono d'accordo.
Se per un guasto va in tensione la barra vanno di conseguenza in tensione tutte le masse dell'impianto.
Avatar utente
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 5908
Iscritto il: 10 dic 2014, 20:16

0
voti

[5] Re: Quadro doppio isolamento

Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 11 gen 2026, 21:40

Credo di averlo visto qual è: su Facebook, un 54 moduli con tutti componenti Siemens, con una barra di terra non isolata fissata sulla guida din
Avatar utente
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
Master
Master
 
Messaggi: 4846
Iscritto il: 31 ott 2013, 15:00

2
voti

[6] Re: Quadro doppio isolamento

Messaggioda Foto Utentemariako95 » 16 gen 2026, 0:11

E' specificato nella norma CEI EN IEC 61439 art. 8.4.4 sostanzialmente dice che, all'interno del quadro classe due, il conduttore di terra, morsetto, barra è considerato parte attiva e come tale va isolato con doppio isolamento o rinforzato dalle altre parti attive.
Avatar utente
Foto Utentemariako95
65 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 121
Iscritto il: 8 dic 2023, 19:21

0
voti

[7] Re: Quadro doppio isolamento

Messaggioda Foto Utentelelerelele » 16 gen 2026, 10:28

io ho riferimenti relativi ad apparecchi, non ne so niente di quadri,
ma se dovessi fare un quadro elettrico in classe2, inizierei dal quadro stesso, essendo di plastica, è gia di per se isolato, la norma (mia) specifica che deve essere superiore a 2mm di spessore, (LVD), e se ci sono bordi si fanno le misure della lunghezza degli stessi per verificare che la suddetta lunghezza sia almeno ad 8mm di distanza dall'esterno alla barra, fatto questo riterrei soddisfatto il doppio isolamento della barra dall'esterno del quadro.

Se il quadro fosse metallico, credo che sarebbero corrette le specifiche inerenti al doppio isolamento proposte sopra.
Avatar utente
Foto Utentelelerelele
4.899 3 7 9
Master
Master
 
Messaggi: 5505
Iscritto il: 8 giu 2011, 8:57
Località: Reggio Emilia


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 37 ospiti