Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Tensioni trasformatori MT/BT

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Tensioni trasformatori MT/BT

Messaggioda Foto UtenteMaPPaZZo » 3 giu 2010, 16:09

Ciao a tutti, vorrei sapere se esistono dei trasformatori "standard" MT/BT con tensioni lato MT superiori ai soliti 20 kV, esempio se è normalizzato il 30 kV (da accoppiare con cavi 18/30 kV) o il 33 oltre al 36kV di cui ho già trovato riferimenti.
Nel caso dei 33 kV o 36 kV, uno sarebbe obbligato a usare i cavi 26/45kV?
Ma sarebbe poi interfacciabile lato bassa con 660V?
Da quanto ho capito sarebbe possibile fare tutto su misura, ma non ho idea dei costi che potrebbero avere.
Grazie a tutti! ;-)
Avatar utente
Foto UtenteMaPPaZZo
10 5
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 24 feb 2010, 10:35

0
voti

[2] Re: Tensioni trasformatori MT/BT

Messaggioda Foto UtenteMike » 3 giu 2010, 17:37

Scopo?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

1
voti

[3] Re: Tensioni trasformatori MT/BT

Messaggioda Foto UtenteMaPPaZZo » 3 giu 2010, 21:19

Parco eolico con generatori asincroni a magneti permanenti con tensione d'uscita dal convertitore a IGBT pari a 660 V.
Potenza totale 30 MW da portare a spasso per 15 km (la sottostazione c'è già e ha stallo libero e devo portare lì): a 20 kV la caduta di tensione è dell'8% con 2 terne da 630 mm^2 in alluminio in parallelo ( posa delle fasi "specchiata" a trifoglio).
Ho fatto la verifica a 30 kV e sto al 4% che mi andrebbe bene.

Ipotesi: trasformatore elevatore 0,66/30 kV in navicella (non realizzo altre sottostazioni), connessioni in entra-esce delle pale.
Porto fino in sottostazione a 30 kV, trafo da 40 MVA ONAN, e consegna a 150 kV.

è possibile in linea teorica?
Avatar utente
Foto UtenteMaPPaZZo
10 5
 
Messaggi: 32
Iscritto il: 24 feb 2010, 10:35


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti