Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Illuminazione di sicurezza

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 24 giu 2011, 17:41

Sto facendo il progetto per un capannone con uffici. Nell'area lavorazione e negli uffici, posso prevedere un illuminamento medio come illuminazione di sicurezza pari a 1 lux ?

A volte sento parlare di 5 lux, ma è solo per luoghi particolari (teatri, cinema ecc...) giusto?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 1174
Iscritto il: 25 ott 2010, 22:25

0
voti

[2] Re: Illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto UtenteMike » 24 giu 2011, 17:53

Se non ci sono prescrizioni specifiche di legge (per esempio DM attività soggette a prevenzione incendi) si applica la norma UNI EN 1838. Al momento i 5 lux a 1 metro da terra sono richiesti solo nei luoghi di pubblico spettacolo ma non è specificato come calcolarli, come verificarli, che valori sono (medio, minimo), ecc., per cui si rimanda sempre alle norme tecniche che rappresentano la regola dell'arte e sono appunto la UNI EN 1838 e la UNI EN 12464-1 per le verifiche.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[3] Re: Illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto Utentesistema » 26 giu 2011, 20:05

Alcune leggi prevedono 5 lux calcolando le le riflessioni delle pareti e del pavimento ;
1 lux, sulla mediana, da norma uni en 1038 deve essere ottenuto senza considerare le riflessioni sopra citate .

In pratica , senza farvi trarre in inganno , norme diverse producono effetto equivalente.

O_/ O_/
Avatar utente
Foto Utentesistema
30 2 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 91
Iscritto il: 6 giu 2010, 18:27
Località: Milano

0
voti

[4] Re: Illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 23 ott 2012, 16:16

Nel caso delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq, per la prevenzione incendi sono richiesti livelli non inferiori a 10 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita. :shock: :shock:

Domanda (probabilmente tipo bestemmia):
è possibile utilizzare le lampade per l'illuminazione ordinaria per effettuare il circuito di illuminazione di sicurezza (mettendo alcune linee sotto UPS)?
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

0
voti

[5] Re: Illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 23 ott 2012, 16:53

Domanda (probabilmente tipo bestemmia):
è possibile utilizzare le lampade per l'illuminazione ordinaria per effettuare il circuito di illuminazione di sicurezza (mettendo alcune linee sotto UPS)?


E' definita ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA , una fonte di illuminazione che entri in funzione in mancanza di illuminazione ordinaria.
L'illuminazione di emergenza deve essere alimentata da una sorgente di energia indipendente ( Batterie ,UPS, Gruppo elettrogeno), purchè sia garantito il tempo minimo di funzionamento in base ai luoghi e alle norme da applicare agli stessi.

Saluti
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[6] Re: Illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 23 ott 2012, 17:12

Emanuele78 ha scritto:è possibile utilizzare le lampade per l'illuminazione ordinaria per effettuare il circuito di illuminazione di sicurezza (mettendo alcune linee sotto UPS)?


Certo, ma la linea che alimenterà tali lampade dovrà essere considerata di sicurezza, con tutti i crismi del caso.

CGIUSEPPE61 ha scritto:L'illuminazione di emergenza deve essere alimentata da una sorgente di energia indipendente ( Batterie ,UPS, Gruppo elettrogeno), purchè sia garantito il tempo minimo di funzionamento in base ai luoghi e alle norme da applicare agli stessi

Ed il tempo di intervento dell'illuminazione di emergenza :ok:

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[7] Re: Illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 23 ott 2012, 17:59

Grazie a tutti, il mio caso è quello di prevenzione incendi DM 27/7/2010.. e ci stò ragionando per il semplice motivo che se mettessi lampade autonome, per avere i 10 lux sulle vie di uscita, ne dovrei mettere parecchie!
Quindi probabilmente mi conviene utilizzare l'illuminazione del negozio.


maxxy ha scritto:
Emanuele78 ha scritto:è possibile utilizzare le lampade per l'illuminazione ordinaria per effettuare il circuito di illuminazione di sicurezza (mettendo alcune linee sotto UPS)?


Certo, ma la linea che alimenterà tali lampade dovrà essere considerata di sicurezza, con tutti i crismi del caso.

CGIUSEPPE61 ha scritto:L'illuminazione di emergenza deve essere alimentata da una sorgente di energia indipendente ( Batterie ,UPS, Gruppo elettrogeno), purchè sia garantito il tempo minimo di funzionamento in base ai luoghi e alle norme da applicare agli stessi

Ed il tempo di intervento dell'illuminazione di emergenza :ok:


Per i requisiti di una linea di sicurezza cosa intendi? I tempi di intervento dell'UPS e l'autonomia? o c'è altro? Grazie
Avatar utente
Foto UtenteEmanuele78
135 1 3 8
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 502
Iscritto il: 15 mar 2010, 17:53

0
voti

[8] Re: Illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 23 ott 2012, 18:10

Ed il tempo di intervento dell'illuminazione di emergenza :ok:


Certo che trattandosi di illuminazione di emergenza il tempo di intervento di quest'ultima è scontato che debba essere in tempi brevissimi.
In particolare il tempo di intervento dell'indice della resa cromatica pari al 40 - 50% deve essere di 0,5 S e totale entro 60 S

Saluti
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[9] Re: Illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 23 ott 2012, 18:18

Grazie a tutti, il mio caso è quello di prevenzione incendi DM 27/7/2010.. e ci stò ragionando per il semplice motivo che se mettessi lampade autonome, per avere i 10 lux sulle vie di uscita, ne dovrei mettere parecchie!
Quindi probabilmente mi conviene utilizzare l'illuminazione del negozio.


Non essendo a conoscenza del tipo di ambiente e l'attività che si svolge all'interno , puoi vedere se tovi
qualcosa in questo link.

https://docs.google.com/viewer?url=http ... urezza.pdf
Avatar utente
Foto UtenteCGIUSEPPE61
482 1 3 5
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 578
Iscritto il: 2 feb 2009, 18:05

0
voti

[10] Re: Illuminazione di sicurezza

Messaggioda Foto UtenteSerafino » 23 ott 2012, 23:37

Illuminazione di emergenza con lampade normali io dico bho
la uni è abbastanza zozza per quanto concerne alcuni aspetti..
forse una soluzione combinata è meglio
Avatar utente
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Master EY
Master EY
 
Messaggi: 1039
Iscritto il: 19 gen 2007, 19:39

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti