Ciao a tutti,
Vi pongo una domanda a cui fino ad oggi ho avuto molteplici risposte contrastanti:
Negli impianti di generazione in MT per l'implementazione delle protezioni 27,59,81O,81U e 59Vo si utilizzano dei TVcon caratteristiche definite da normativa (CEI 0-16). A volte però si utilizzano tre TV a doppio secondario in modo tale che i tre secondari con tensione pari a 100V connessi a triangolo forniscano il segnale utile alla protezione 59Vo e i tre secondari "rimanenti" che danno le tensioni stellate (100/r3) siano disponibili per... e qui sorge il dubbio: che utilizzo può essere fatto di queste tre tensioni? si possono utilizzare per misure, protezioni e altro oppure il TV utilizzato per l'implementazione della protezione 59Vo non può essere utilizzato per altri scopi? ( in realtà uso solo i secondari a 100V per la 59Vo e gli altri sono liberi!)
Ringrazio fin d'ora chiunque possa darmi qualche indicazione.
Grazie!
TV per misure MT
Moderatori:
sebago,
mario_maggi
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
I Tv con polo a terra per la rilevazione della tensione omopolare come giustamente dici ha due avvolgimenti, uno con secondario 100:3V classe 3P 50VA da connettere a triangolo aperto (ovvero mettere in serie i tre avvolgimenti) , l'altro secondario da 100:1.73V classe 0.5 si può usare per un eventuale misura ,ad esempio per una voltmetrica per un analizzatore. In genere rimane però inutilizzato
0
voti
Grazie, ho contattato i produttori di celle MT e protezioni ed ho ricevuto proprio questa risposta.
Quindi concludendo, le tre tensioni 100/r3 disponibili sono utilizzabili SOLO per eventuali strumenti di misua (per es. a pannello).
Grazie
Quindi concludendo, le tre tensioni 100/r3 disponibili sono utilizzabili SOLO per eventuali strumenti di misua (per es. a pannello).
Grazie
4 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Energia e qualità dell'energia
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 8 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)