Al giorno d'oggi è sempre + necessario l'analizzatore rete, peccato il prezzo...
Comunque, con la pinza misurazioni correnti dispersione si dovrebbe risalire al guasto, peccato dovere misurare palo x palo le correnti di dispersione.,..e trovare l'anomalia....
Quadro Illuminazione Pubblica
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
30 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
0
voti
un attimo,...la pinza amperometrica di che tipo è, a True RMS o cinese....perché se cinese, con le correnti non lineari degli alimentatori, possiamo avere correnti di linea assolutamente falsate...[/quote][/color][/color]Per le misure uso fluke 289 e relativa pinza amperometrica separataquote="elettro"]
]Al giorno d'oggi è sempre + necessario l'analizzatore rete, peccato il prezzo...[/color][/color]ho un analizzatore di rete usato poche volte ma non posso lasciarlo in misurazione su impianto illuminazione
( se interessa il prezzo è buono)
con la pinza misurazioni correnti dispersione si dovrebbe risalire al guasto, peccato dovere misurare palo x palo le correnti di dispersione.,..e trovare l'anomalia....[/quote][/color][/color]Con la pinza per correnti in dispersione, dovresti by passare il differenziale per le misure e non sempre le dispersioni sono presenti
]Al giorno d'oggi è sempre + necessario l'analizzatore rete, peccato il prezzo...[/color][/color]ho un analizzatore di rete usato poche volte ma non posso lasciarlo in misurazione su impianto illuminazione
( se interessa il prezzo è buono)
con la pinza misurazioni correnti dispersione si dovrebbe risalire al guasto, peccato dovere misurare palo x palo le correnti di dispersione.,..e trovare l'anomalia....[/quote][/color][/color]Con la pinza per correnti in dispersione, dovresti by passare il differenziale per le misure e non sempre le dispersioni sono presenti
0
voti
Anche io ho il fluke 289 e una pinza Fluke 335 True Rms...bene...
X il resto, ci vuole una grande pazienza x rilevare il guasto sulla plafoniera autrice del difetto....chi paga..?? il Comune...?? Mah...??
X il resto, ci vuole una grande pazienza x rilevare il guasto sulla plafoniera autrice del difetto....chi paga..?? il Comune...?? Mah...??
1
voti
si ma allora le tasse che estorcono........e la gente che mantieni per leggere il giornal....per fare manutenzione...?!?!?...va lì la mattina forza il timer o il contattore e lavora...... 

-

elettroigor
2.063 1 5 12 - Expert free
- Messaggi: 780
- Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02
0
voti
Ritornando sulla discussione, in questi giorni ho fatto delle prove, sostituendio il MTD 16A CAR. B O.3A S Cl. AC con IMD In 50A CAR. C Idn 0.3A S Cl. AC ma il probblema persiste, (lo sgancio avviene dopo le h 3 e mezzo della notte) oggi ho di nuovo sostituito il MTD con In 50A CAR. C Idn 1A S Cl. A
Ho misurato con una pinza amperometrica per dispersioni nei cavi in uscita, e ho ottenuto circa 18mA di corrente dispersa abbraciando tutti 4 cavi, compreso il neutro.
Ho misurato con una pinza amperometrica per dispersioni nei cavi in uscita, e ho ottenuto circa 18mA di corrente dispersa abbraciando tutti 4 cavi, compreso il neutro.
0
voti
La causa può essere quella espressa da elettro ma superare 1A di dispersione mi pare strano...
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
WIRING ha scritto:Ritornando sulla discussione, in questi giorni ho fatto delle prove, sostituendio il MTD 16A CAR. B O.3A S Cl. AC con IMD In 50A CAR. C Idn 0.3A S Cl. AC ma il probblema persiste, (lo sgancio avviene dopo le h 3 e mezzo della notte) oggi ho di nuovo sostituito il MTD con In 50A CAR. C Idn 1A S Cl. AHo misurato con una pinza amperometrica per dispersioni nei cavi in uscita, e ho ottenuto circa 18mA di corrente dispersa abbraciando tutti 4 cavi, compreso il neutro.
Mike ha scritto:La causa può essere quella espressa da elettro ma superare 1A di dispersione mi pare strano...
Infatti Mike, il Differenziale da 1A S è stato installato due giorni fa, e per ora tutto ok, non si è staccato.
Essendo una linea 3F+N unica protezione differenziale, le normali dispersioni si sommano, con altre non proprio normali.
0
voti
posso chiedere se hai provato il tempo e la soglia di intervento del differenziale a capione lungo la linea simulando un contatto??
-

elettroigor
2.063 1 5 12 - Expert free
- Messaggi: 780
- Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02
0
voti
elettroigor ha scritto:posso chiedere se hai provato il tempo e la soglia di intervento del differenziale a capione lungo la linea simulando un contatto??
Ho fatto questa prova direttamente dal quadro, ( con uno strumento ) dato che sono due giorni che è in funzione, se non ci sono probblemi farò questa prova, sulla linea. La Rt è 10 Ohm.
30 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)