Salve a tutti,
avrei da porre una domanda. Volendo rettificare la tensione di rete, ho utilizzato come formula empirica per il dimensionamento del condensatore di livellamento la seguente:

CapacitàCondensatore = 20.000 : ( Vcc:A) microFarad (Con Vcc = 220 V * 1,41 = 308 V) , e corrente del carico che devo alimentare di circa 1,6 A.
Dai calcoli, mi risulta una capacità necessaria di circa 103 microFarad.
A casa ho due condensatori da 330 microFarad, 450 V. Utilizzare un condensatore sovradimensionato provoca solo lentezza nella fase di carica / scarica ? Potrei al limite collegarli in serie in modo da dimezzarne la capacità? Grazie a tutti per la disponibilità.
Avatar utente
Foto Utentemijo
0 3
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 16 mar 2010, 0:42

0
voti

[2] Re: Dimensionamento Condensatore per Raddrizzatore a ponte

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 giu 2011, 15:58

Direi che non dovrebbe esserci problema triplicando la capacità del condensatore.
(dovrebbe anzi diminuire il ripple !).
Segnalo questo articolo,se vuoi provare a simulare il comportamento.