[21] Re: Adeguamento CEI 016 e CTSm

Messaggioda Foto Utentericc2703 » 4 lug 2011, 19:27

Salve a tutti, non voglio aprire nuovi post in quanto che i miei dubbi siano attinenti a questo argomento.
Mi trovo con un impianto fotovoltaico di quasi 200 kW installato su un utenza passiva esistente con trafo MT-BT da 400 kW, pot. disp. 300 kW, installata nel 2009 e conforme alla DK 5600, e requisiti semplificati. Visto che da passivo, l'utente diventa anche attivo, i miei dubbi sono i seguenti:
1 Il distributore nega la connessione a mio avviso sbagliando, perché può solamente addebitarmi il CTSm. Giusto?
2 Se intendo adeguarmi alla cei 0-16 occorre solamente sostituire relè di protezione (SEPAM con firmware non conforme a CEI 0-16)?
3 Installando un SEPAM con firmware conforme (è uguale a quello esistente, cambia solo il firmware) avendo Trasf. Toroidale CSH160, e 2 T.A. RABM11 300/5A 10VA 5P30 non occorre sostituire quest'ultimi in quanto automaticamene idonei?
4 Devo far fare le prove dei tempi di intervento e relativa certificazione, non basta la prova tramite pulsante di sgancio. Giusto?
Grazie anticipatamente
Avatar utente
Foto Utentericc2703
10 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 74
Iscritto il: 6 gen 2007, 20:00

0
voti

[22] Re: Adeguamento CEI 016 e CTSm

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 4 lug 2011, 19:44

1) giusto ...alla fine però il distributore ha il coltello dalla parte del manico e spesso l'utente si è dovuto piagare suo malgrado nonostante avesse ragione. Comunque una cabina messa in servizio nel 2009 non paga nulla (forse però mi sfugge qualcosa)
2)Direi di si
3)Direi che sostituendo il relè sei a posto in quanto il CSH160 LEEMCSH160 è conforme al relativo allegato CEI 0-16 se poi è del 2009 il toroide dovrebbe essere lo stesso CSH160 che ha superato le prove di omologazione CEI 0-16
4) ci vuole la prova con iniEzione della corrente di guasto sul 51N per 100ms

Però non mi torna quel 2009.....
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[23] Re: Adeguamento CEI 016 e CTSm

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 4 lug 2011, 19:56

ripensandoci io cambierei anche il toroide.. va sicuramente bene ma io ne metterei uno posteriore all'omologazione CEI 0-16 del Sepam in questione (immagino S10 o S20). Le prove sul toroide erano molto specifiche , ricordo di avere assistito alle prove di omologazione del toroide Revalco associtao alle protezioni Thytronic, le prove erano diverse da quelle che erano previste precedentemente
Solo per sentirmi piu tranquillo (anche se è probabile che i due CSH160 saranno identici)

Però come ti dicevo non mi torna il 2009. Se la cabina è stata installata in quell'anno non c'è bisogno di Dida ne di altro
Avatar utente
Foto UtenteMASSIMO-G
14,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 2892
Iscritto il: 20 set 2004, 8:31
Località: PIACENZA

0
voti

[24] Re: Adeguamento CEI 016 e CTSm

Messaggioda Foto Utentericc2703 » 4 lug 2011, 20:50

Grazie del tuo intervento Massimo, il cliente in qusto momento non paga il CTS, ma avendo installato un imp. fotovoltaico >50 kW deve adeguare SPG e DG alla cei 0-16, se non lo fa Enel allunga i tempi (ingiustamente), e in caso mi collega, alla fine devo pagare il CTSm (art. 8 e 9 All. B AEEG 33/08).
Il SEPAM è S20, per quanto riguarda il TA, mi confermi che non vanno sostituiti, mentre mi consigli il TO, ma mi chiedo, se effettuo le prove e rientro nei tempi, perché devo sostituirlo?
Certo mi vien da pensare il perché non hanno installato uno scomparto conforme alla cei 0-16..... :(
Avatar utente
Foto Utentericc2703
10 2
New entry
New entry
 
Messaggi: 74
Iscritto il: 6 gen 2007, 20:00

0
voti

[25] Re: Adeguamento CEI 016 e CTSm

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 5 lug 2011, 7:24

la prova con iniezione di corrente serve solo a verificare che il sistema SPG aprà in meno di 200ms. Il toroide deve essere conforme alla serie di prove previste nell'allegato D cei 0-16, prove che in precedenza non erano previste con quelle modalità . Sono abbastanza certo che il CSH160 sia sempre lo stesso , però per scrupolo lo cambierei ,ma credo che anche non sostituendolo non cambierebbe nulla. Alla fine il tuo adeguamento è abbastanza limitato. E' una piccola gabella ma non comporta grossi problemi.