Messaggioda Foto Utentedato73 » 5 lug 2011, 13:00

Buongiorno a tutti,
nel parametrizzare un micro master mi sono accorto che l'inverter in fase di messa in servizio acquisisce / verifica un parametro del motore che altro non è che la resistenza statorica.
Qualcuno sa dirmi perché questo valore è così importante per l'inverter?
grazie a tutti.
Avatar utente
Foto Utentedato73
18 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 53
Iscritto il: 3 set 2008, 10:46

0
voti

[2] Re: inverter e resistenza statorica

Messaggioda Foto Utentedato73 » 7 lug 2011, 21:11

scusate se insisto, nessuno sa darmi delle indicazioni?
non mi piace molto fare le cose senza capirle...
grazie a tutti
Avatar utente
Foto Utentedato73
18 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 53
Iscritto il: 3 set 2008, 10:46

0
voti

[3] Re: inverter e resistenza statorica

Messaggioda Foto Utentefpalone » 8 lug 2011, 15:17

Salve Dato73,
in attesa di altre opinioni considera che se l'inverter utilizza il controllo vettoriale, un parametro essenziale per poter correttamente orientare il campo è la costante di tempo di statore, intesa come rapporto L/R. Pertanto la R di statore serve appunto per settare le costanti di tempo del ctontrollo.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[4] Re: inverter e resistenza statorica

Messaggioda Foto Utentedato73 » 9 lug 2011, 14:02

troppo interessante!!!!!!!!!!!!!1
in attesa di altre opinioni considera che se l'inverter utilizza il controllo vettoriale

non credo però che il micromaster 420 sia un inverter vettoriale....o è possibile settarlo per questo?