Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

caricare il neutro dell'autotrasformatore dubbi

Trasformatori, macchine rotanti ed azionamenti

Moderatori: Foto UtenteSandroCalligaro, Foto Utentemario_maggi, Foto Utentefpalone

0
voti

[1] caricare il neutro dell'autotrasformatore dubbi

Messaggioda Foto Utenteilpoetastro » 5 lug 2011, 21:57

Sarà che sono grullo, ma non riesco ad aver chaira una cosa.
Se ho ad esempio un autotrasformatore trifase,
30 kVA V1 415 V2 380 +neutro.
Quanto potrò caricare tra fase e neutro per alimentare ad esempio una stufetta elettrica
a 220 V.?
Di solito nel trasformatore classico potrò caricarlo 1/3 della potenza,
ma nell'autotrasformatore?
Il centro stella dell'autotrasformatore ha generalmente le sezioni dei tre fili che arrivano dall'inizio dell'avvolgimento molto più sottili, questo dovuto alle correnti in opposizione di fase che si
sottraggono.
Nel tratto del 415 avrò 41 A mentre nel tratto comune solo 4 A. data la differenza dei 45,6A sul 380 e circa 41A. sul 415
Quindi mi domando come potrò mai caricare 1/3 anche nell'autotrasformatore visto che
ho dei fili così sottili al centro stella?
A mio avviso la corrente nel filo neutro dovrà essere minore di 1/3.
Qualcuno sa dirmi come stanno le cose?
Grazie.

Dario.
Avatar utente
Foto Utenteilpoetastro
15 5
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 5 mar 2005, 15:00

0
voti

[2] Re: caricare il neutro dell'autotrasformatore dubbi

Messaggioda Foto UtenteCandy » 9 lug 2011, 12:40

Se dal lato 415 V non hai il neutro collegato, sembra di capire, allora si tratta di un trasformatore da non usare con carico squilibrato. Altrimenti non vedo il problema.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[3] Re: caricare il neutro dell'autotrasformatore dubbi

Messaggioda Foto Utenteilpoetastro » 9 lug 2011, 13:18

E' un autrotrasformatore candy.
ecco cosa mi hanno risposto in un altro sito:

E' vero che i fili che si chiudono al centro stella sono sottili, ma devi considerare che la maggior parte della corrente che va al neutro del carico viene direttamente dal neutro a monte, che dve essere collegato.

Seguendo il tuo calcolo, i 4 A passano dal filo piccolo dell'avvolgimento al neutro e poi al carico, gli altri 41 A passano direttamente da neutro a neutro per un totale di 45 A al carico.

Per funzionare con carico squilibrato o monofase un autotrsformatore deve assolutamente avere il neutro anche a monte.



Ora ti chiedo:
Quindi il neutro del centro stella dell'autorasformatore
dovrà essere dimensionato solo per i pochi ampere
che passano dal centro stella, giusto?
Grazie e buon Sabato.
Avatar utente
Foto Utenteilpoetastro
15 5
 
Messaggi: 43
Iscritto il: 5 mar 2005, 15:00


Torna a Macchine elettriche

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 9 ospiti