Buongiorno a tutti!
Ho appena finito di valutare la CdT su circuiti a valle di un quadro. Alcuni di questi circuiti sono monofase mentre quello di alimentazione del quadro è trifase.
Come faccio a sommarle per trovare la CdT complessiva?
Chiara
Caduta di tensione
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Vuoi forse sommarle per sapere se la c.d.t. totale dell'impianto rientra nel 4% imposto dalle norme CEI?
Saluti
Saluti
-

BornToKill
35 1 4 - Frequentatore

- Messaggi: 289
- Iscritto il: 25 mag 2009, 21:15
0
voti
ipotizziamo un montante e 3 linee di derivazione, se sul montante è presente una cdt dello 0,5 % e sulla linea 1 dell'1% , sulla linea 2 % e sulla linea 3 del 3%, la cdt totale sara data dalla somma della cdt del montante e la cdt piu alta fra le linee. Ovvero nel nostro caso cdt(tot) = 3 + 0,5 = 3,5 % il che significa che per carichi forzamotrice rispetta le norme (<4)
-

marcomauri
5 1 1 - Messaggi: 23
- Iscritto il: 20 lug 2011, 17:58
0
voti
Si è vero, quasi dimenticavo!
Solo che a noi studenti veniva imposto!
Solo che a noi studenti veniva imposto!
-

BornToKill
35 1 4 - Frequentatore

- Messaggi: 289
- Iscritto il: 25 mag 2009, 21:15
0
voti
marcomauri ha scritto:ipotizziamo un montante e 3 linee di derivazione, se sul montante è presente una cdt dello 0,5 % e sulla linea 1 dell'1% , sulla linea 2 % e sulla linea 3 del 3%, la cdt totale sara data dalla somma della cdt del montante e la cdt piu alta fra le linee. Ovvero nel nostro caso cdt(tot) = 3 + 0,5 = 3,5 % il che significa che per carichi forzamotrice rispetta le norme (<4)
Ma questo anche se, come ci hanno insegnato in università, la CdT percentuale è riferita a 400V per i trifase e a 230 per circuiti monofase?
0
voti
Chiara21 ha scritto:Ma questo anche se, come ci hanno insegnato in università, la CdT percentuale è riferita a 400V per i trifase e a 230 per circuiti monofase?
La Norma non fa distinzione tra circuiti trifase o monofase.
Assumere il valore percentuale è comodo perché ti permette di fare le valutazioni indipendentemente dal numero di fasi.
Saluti
Sebastiano
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
________________________________________________________________
"Eo bos issettaìa, avanzade e non timedas / sas ben'ennidas siedas, rundinas, a domo mia" (P. Mossa)
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 35 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)