Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Centralino appartamento

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] Centralino appartamento

Messaggioda Foto UtenteTeodosio » 21 lug 2011, 15:11

Salve, a parer vostro un centralino d'appatartamento così strutturato e ben ideato?

Fornitura gestore 3 kW

- INTERRUTTORE GENERALE MGT 32A CURVA (?) PER GARANTIRE SELETTIVITA'
"PIANO PRIMO"
- - DIFF MGT 30mA C10A - ILLUMINAZIONE PRIMO PIANO
- - DIFF 30mA 25A (meglio un 32A?)- MGT C16A FM - MGT C16A CONDIZIONATORI - MGT C16A FRIGO
- - DIFF MGT 30mA C16A TERRAZZO con luci e prese 16a

"PIANO INFERIORE" (POSTO FISICAMENTE AL PIANO INFERIORE)
- - DIFF 30mA 25A (meglio un 32A??)- MGT C16A FM - MGT C10A LUCI - MGT C16A POZZETTO FRIGO
- - DIFF 30mA C10A - LUCI ESTERNO
- - DIFF 30mA C10A - LUCI INTERCAPEDINE

IL GENERALE E' A MONTE DEL QUADRO "PRIMO PIANO" E "PIANO INFERIORE" (PARI LIVELLO)

IL TESTO IN BLU TRA PARENTESI RAPPRESENTA I MIEI DUBBI, POI AL DI LA' DELLE PREFERENZE, SE CI SONO INGONGURUENZE PROGETTUALI POTETE RAPPRESENTARLE?
GRAZIE A TUTTI ANTICIPATAMENTE
Avatar utente
Foto UtenteTeodosio
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 21 lug 2011, 9:26

1
voti

[2] Re: Centralino appartamento

Messaggioda Foto Utentebazzo1978 » 21 lug 2011, 16:15

i differenziali 25A sono puri???
se "si" devi sostituirli con 32A(esistono?) o 40A oppure sostituire il generale a monte dei quadri con un MT 2x25A ( circa 5kW) altrimenti i differenziali puri non sono protetti dal sovraccarico... se ho capito bene :-)
Avatar utente
Foto Utentebazzo1978
5 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 135
Iscritto il: 24 apr 2008, 11:51

0
voti

[3] Re: Centralino appartamento

Messaggioda Foto UtenteMike » 21 lug 2011, 16:18

:ok:
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[4] Re: Centralino appartamento

Messaggioda Foto UtenteTeodosio » 21 lug 2011, 18:52

Si, avevo pensato a due Differenziali puri da 25A,e quindi dici tu o
generale MGT 32A e i due DIFF puri da 32A (40A)
oppure
generale MGT 25A e i due DIFF puri da 25A, giusto?

ma ignorantemente mi chiedo, per la prima ipotesi, avendo un contratto da 3 kW circa, non è troppo elevato il 32A o 40A? il MGT ENEL non interviene per molto meno? circa 14A? sarebbe meglio la seconda ipotesi?
rimanendo in argomento.....illuminami! :D

grazie, grazie!
Avatar utente
Foto UtenteTeodosio
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 21 lug 2011, 9:26

0
voti

[5] Re: Centralino appartamento

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 lug 2011, 1:13

Teodosio ha scritto:ma ignorantemente mi chiedo, per la prima ipotesi, avendo un contratto da 3 kW circa, non è troppo elevato il 32A o 40A? il MGT ENEL non interviene per molto meno? circa 14A? sarebbe meglio la seconda ipotesi?
rimanendo in argomento.....illuminami! :D


Non ci si può affidare al limitatore del punto di consegna per la protezione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[6] Re: Centralino appartamento

Messaggioda Foto Utenteelettro » 22 lug 2011, 21:43

Arriviamo al dunque.....

Fornitura da 3 kW (3 kW+10% =3.3 kW ..ricordiamo che è possibile prelevare ben 4kW x un'ora)

Potenza impiegata 3.3 kW
Impianto:
1- misuratore energia Enel.
1.A Quadretton protezione montante, + SPD scaricatore classe II (opzionale)
2- protezione entro 3 metri con magneto-termico C32A 6KA (o 4.5kA) + differenziale puro C40 id 0.3A tipo S ritardato (opzionale, costa un botto), conduttura doppio isolamento con cavo tipo FG7 2x10mm2 (o superiore x lunghe tratte)

Centralino appartamento:
Sezionatore generale C40 4.5KA + gruppi magnetotermici-differenziali a favore delle linee FM, luci, garage, giardino, allarme, pompa, etc etc..
Opzionale SPD classe II limitatori entro centralino.
Cucina ed elettrodomestici di grossa taglia con linee dedicate,garage e parti esterne comprese.
Meglio un quadretto derivato x la sezione elettrodomestici banco cucina.
Zona bagno: differenziale con id 0,01A tipo A
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[7] Re: Centralino appartamento

Messaggioda Foto UtenteTeodosio » 23 lug 2011, 10:09

Grazie per le rsposte, ma perché faresti il quadretto derivato e dove metterlo, ovviamente in cucina?

ciao
Avatar utente
Foto UtenteTeodosio
0 2
 
Messaggi: 6
Iscritto il: 21 lug 2011, 9:26

1
voti

[8] Re: Centralino appartamento

Messaggioda Foto Utente6367 » 23 lug 2011, 11:22

Non ci si può affidare al limitatore del punto di consegna per la protezione.


Non solo perché non è ammesso dalla norma e il Distributore non è tenuto a garantire questa protezione, ma anche perché l'utente può con una telefonata alzare la potenza di fornitura.


Fornitura da 3 kW (3 kW+10% =3.3 kW ..ricordiamo che è possibile prelevare ben 4kW x un'ora)


Secondo la nuova CEI 64-8 (in vigore da settembre) se la superficie supera 75 metri quadrati, l'impianto deve essere idoneo fino a 6 kW proprio per poter permettere all'utente di chiedere aumenti di fornitura senza modificare l'impanto.


2- protezione entro 3 metri con magneto-termico C32A 6KA (o 4.5kA)


Secondo la nuova CEI 0-21 a valle del contatore monofase il potere di interruzione deve essere 6 kA.

+ differenziale puro C40 id 0.3A tipo S ritardato (opzionale, costa un botto), conduttura doppio isolamento con cavo tipo FG7 2x10mm2 (o superiore x lunghe tratte)


Ok. Avendo la conduttura a doppio isolamento (senza masse) il differenziale generale selettivo potrebbe stare nel centralino nell'appartamento (o essere omesso ma non è male averlo). Potrebbe essere utile per alimentare linee ad alta priorità di servizio come un impianto di allarme.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[9] Re: Centralino appartamento

Messaggioda Foto Utenteelettro » 23 lug 2011, 14:03

......Il C32 è già idoneo x la fornitura a 6 kW (che sono in realtà 6.6 kW)....o al max C40

Il potere di interruzione del MT generale a protezione montante deve essere da 6kA.

Il quadro localizzato in zona cucina è una soluzione tecnica moderna,che serve x proteggere, sezionare ed isolare eventuali guasti o elettrodomestici ad incasso...

I differenziali a quadro principale, è meglio sceglierli del tipo HP o HPR tipo A ( immuni ai disturbi, costano molto di + , ma consentono la continuità del servizio in caso di disturbi su linea).
PS. il differenziale tipo A, assolve anche le dispersioni pulsanti unidirezionali, tipiche degli utilizzatori moderni con alimentatori switching .....

La nuova variante CEI 64-8 V3, implica le classificazioni delle nuove tipolgie di impianti, comunque, meglio inserire anche Relè max consumo e lampade emergenza a incasso...
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[10] Re: Centralino appartamento

Messaggioda Foto Utente6367 » 24 lug 2011, 18:23

I differenziali a quadro principale, è meglio sceglierli del tipo HP o HPR tipo A


Non ho ben capito quali sono i differenziali "a quadro principale", in ogni caso condivido il consiglio: megli sempre differenziali immuni ai disturbi.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti