[1] Regole per costruzione targa CE quadri

Messaggioda Foto Utentethekant » 22 lug 2011, 10:39

Salve, se normate, qualcuno saprebbe gentilmente riassumere le regole per costruire la targa da applicare ad un quadro? (materiale, metodi di fissaggio, eventuali dimensioni minime ecc. ecc.).
Saluti
Avatar utente
Foto Utentethekant
120 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 622
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

0
voti

[2] Re: Regole per costruzione targa CE quadri

Messaggioda Foto Utentebazzo1978 » 22 lug 2011, 15:20

non mi sembra che ci siano particolari dettagli sul materiale o dimensioni, l'importante che contengano i dati necessari e Può essere posta anche dietro la porta e deve indicare con [url]scritte indelebili[/url]:

nome del costruttore,
tipo del quadro e numero di identificazione,
corrente nominale del quadro,
natura della corrente e frequenza,
tensione nominale di funzionamento,
grado di protezione
Avatar utente
Foto Utentebazzo1978
5 4
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 135
Iscritto il: 24 apr 2008, 11:51

0
voti

[3] Re: Regole per costruzione targa CE quadri

Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 22 lug 2011, 17:32

quello che chiedi generalmente lo trovi nella relazione tecnica e nella certificazione del quadro.la targa quadro indica ciò che ha indicato Bazzo.Troverai il metodo di fissaggio in condizioni particolari di installazione...le dimensioni minime per la dissipazione termica...tipo di materiale in base alle condizioni e il luogo di installazione(tipo vetroresina vicino al mare) ecc.ecc.. qualcunaltro sarà più precisodi mè O_/
Avatar utente
Foto Utenteelettroigor
2.063 1 5 12
Expert free
 
Messaggi: 780
Iscritto il: 22 gen 2011, 0:02

0
voti

[4] Re: Regole per costruzione targa CE quadri

Messaggioda Foto UtenteMike » 22 lug 2011, 18:12

Non ci sono requisiti particolari, l'importante è che non sia rimovibile accidentalmente e le scritte siano indelebili. Gli unici dati di targa obbligatori sono:

nome del costruttore,
tipo del quadro e numero di identificazione,

Tutti gli altri dati possono essere messi in targa o sulla documentazione allegata.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17001
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)

0
voti

[5] Re: Regole per costruzione targa CE quadri

Messaggioda Foto Utentematteo66 » 23 lug 2011, 20:17

Ciao non sarebbe male mettere anche la norma di riferimento a cui sim fa riferimento nella costruzione.(non è obbligatorio)
molti costruttori usano targhe in materiale plastico con inchiostri indelebili....non mi hanno mai convinto ,penso sia molto meglio alluminio con punzonature,commessa,tensione di esercizio ,frequenza corrente nominale,data di costruzione.