Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

problema fv

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

0
voti

[1] problema fv

Messaggioda Foto Utentekorag » 23 lug 2011, 8:02

Salve a tutti

il mio problema è il seguente: Impianto fotovoltaico da 100Kw ho installato un trasformatore da 120kVA coll YY 400/400V ha vuoto funziona , ma siccome il cavi di alimentazione lato enel sono stati divisi in due guaine (con anime di ferro qc di simile )questi creano una corrente nel neutro molto alta 40A.Misurando con una pinza amperometrica attorno alla guaina misuro una corrente di 22 A. Il mio cliente mi chiedeva se esisteva un modo per calcolare questo fenomeno o qualche sistema per risolvere il problema senza dover rifare tutto l'impianto.
Avatar utente
Foto Utentekorag
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 19 giu 2011, 12:28

0
voti

[2] Re: problema fv

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 24 lug 2011, 8:13

korag ha scritto: 120kVA coll YY 400/400V ha vuoto funziona

OK
korag ha scritto:
ma siccome il cavi di alimentazione lato enel sono stati divisi in due guaine

Spiegati meglio...oppure posta delle foto...

korag ha scritto:(con anime di ferro qc di simile )

Penso proprio che siano conduttori in alluminio.

korag ha scritto:
questi creano una corrente nel neutro molto alta 40A.Misurando con una pinza amperometrica attorno alla guaina misuro una corrente di 22 A.

?% e per che motivo?? E' più probabile che a valle del tuo impianto enel aveva utenze monofasi che stavano prelevando potenza...

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[3] Re: problema fv

Messaggioda Foto Utentekorag » 24 lug 2011, 11:47

Allora vediamo se riesco ha spiegarmi meglio (non ho le foto sorry)
1 conduttori sono quattro 3 fasi più neutro
due fasi l2-l3 viaggiano dentro una guaina con il trafilo all'interno metallico
2 l1-n viaggiano in un'altra guaina con trafilo all'interno a 5-10 cm di distanza tra loro
3 Il carico del mio trasformatore e un trasformatore enel da palo carichi monofasi zero (a parte una piccola interfaccia che gestisce l'impianto)
4 misurando con una pinza amperometrica rms la corrente che circola nella guaina(immaginandola un conduttore) ottengo la misura di 22A;partendo dal fatto che il trasformatore funziona perfettamente, ho dedotto che ci sia un grosso problema di mutua induzione che mi crea uno scompenso di carico nelle tre fasi
grazie per la risposta
se ci sono altre curiosità sono sempre a disposizione
Avatar utente
Foto Utentekorag
0 2
 
Messaggi: 4
Iscritto il: 19 giu 2011, 12:28

0
voti

[4] Re: problema fv

Messaggioda Foto Utenteelettro » 24 lug 2011, 19:57

Non è che stiamo parlando di una perdita del "trafo" a vuoto....???
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[5] Re: problema fv

Messaggioda Foto Utentecollineinfiore58 » 24 lug 2011, 20:53

Se misuri contemporaneamente la corrente di 2 fasi, o di 1 fase + il neutro, misuri la somma vettoriale delle correnti, solo se misuri contemporaneamente le 3 fai + il neutro misuri "la dispersione"
Avatar utente
Foto Utentecollineinfiore58
0 2
 
Messaggi: 7
Iscritto il: 21 lug 2011, 11:40

0
voti

[6] Re: problema fv

Messaggioda Foto UtenteGateArray » 26 lug 2011, 16:51

40A per "mutua induzione" sono francamente una esagerazione.

L'inverter immette 3F+N oppure 3F puro?
Non è che è semplicemente una configurazione dell'inverter?

inoltre.... a trasformatore isolato, come si comporta l'impianto?
Avatar utente
Foto UtenteGateArray
105 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 71
Iscritto il: 12 dic 2009, 11:42
Località: Milano


Torna a Impianti, sicurezza e quadristica