In una cabina MT/BT a servizio di un impianto fotovoltaico ho dovuto prevedere un trasformatore di servizio con primario 320V secondario 400V per alimentare i servizi della cabina in quanto la tensione di esercizio dell'impianto fotovoltaico è 320 V (anche il trafo MT/BT ha 320V sul secondario).
Il problema è che sul secondario di questo trasformatore di servizio l'elettricista ha misurato 80V tra Neutro e terra. Posso collegare il neutro del secondario a terra?
Tensione tra N e PE
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
no, non puoi. In questo momento sono impegnato. Appena ho del tempo libero ti provo a dire la mia idea.. 

0
voti
Tipologia e caratteristica del trasformatore? Sistema elettrico a monte e a valle?
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17004
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Salve a tutti anch'io ho lo stesso problema di Bobbie80 su un impianto fotovoltaico da 1MWp con un uscita inverter a 275 V, trafo MT/bt 275/20000 e per i servizi ausiliari è stato utilizzato un trafo da 30 kVA 275 triangolo/400 stella con neutro accessibile.
Con centro stella del trafo da 30 kVA(275/400) non collegato a terra su una presa pentapolare dei servizi ausiliari ho misurato un tensione di 90 V tra terra e neutro, collegante tale centro stella a terra, avendo quindi un sistema di distribuzione TN-S, la tensione tra neutro e terra si annulla.
Ho inoltre verificato con un analizzatore della qualità della tensione, che la tensione tra terra e neutro presentava disturbi a frequenze elevate (2kHz).
Qualcuno ha dei suggerimenti da darmi, tra terra e neutro non mi aspettavo di trovare 90 V, potrebbe esserci qualche dispersione sui circuiti ausiliari?
Con centro stella del trafo da 30 kVA(275/400) non collegato a terra su una presa pentapolare dei servizi ausiliari ho misurato un tensione di 90 V tra terra e neutro, collegante tale centro stella a terra, avendo quindi un sistema di distribuzione TN-S, la tensione tra neutro e terra si annulla.
Ho inoltre verificato con un analizzatore della qualità della tensione, che la tensione tra terra e neutro presentava disturbi a frequenze elevate (2kHz).
Qualcuno ha dei suggerimenti da darmi, tra terra e neutro non mi aspettavo di trovare 90 V, potrebbe esserci qualche dispersione sui circuiti ausiliari?
0
voti
il centro stella del secondario a 400V del trasformatore che alimenta i servizi ausiliari giusto?
0
voti
Ho collegato il centro stella del trafo dei servizi ausiliari a terra e la tensione tra N e PE è scesa a 1 volt con inverter in marcia e a 0,1 V con inverter spenti.
Sarei curioso di conoscere l'idea di Dalmat circa l'impossibilità del collegamento tra centro stella del trafo dei servizi ausiliari e terra.
Sarei curioso di conoscere l'idea di Dalmat circa l'impossibilità del collegamento tra centro stella del trafo dei servizi ausiliari e terra.
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)