da
Mike » 7 ago 2011, 11:42
Non ho detto questo... Lo schema di impianto realizzato va fatto:
1 - quando non c'è un progetto, per esempio per un intervento di manutenzione straordinaria dove si sostituiscono dei componenti o si installano nuovi punti di alimentazione in derivazioni da linee esistenti, ecc.
2 - Per tutti gli altri casi (nuovo impianto, ampliamento, trasformazione) come integrazione a un progetto dove ci sono state delle varianti NON significative (le varianti significative devono essere elaborate dal progettista); per esempio: sono stati spostati dei punti luce, dei punti prese, un percorso diverso delle canalizzazioni, ecc.
Va benissimo allegare lo schema di impianto realizzato alla DICO, anzi è sempre consigliabile perché è a tutela dell'installatore descrivere dettagliatamente il proprio intervento. Ma quello che voglio far capire e che non è obbligatorio allegare un vero e proprio schema elettrico, ma è sufficiente anche una semplice descrizione schematica, per esempio: installato interruttore MT 2x32A curva C p.d.i 6 kA a valle del contatore ENEL, entro 3 m in involucro a doppio isolamento, con recupero del montante esistente.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand