[1] potenza trifase
ma per calcolare la corrente assorbita da un utente che ha una fornitura trifase , se il sistema non è equilibrato la formula I=P/1,7*400*cosfi quanto è attendibile? C'è un modo diverso per calcora con una formuletta veloce la corrente per ogni fase o non possibile in generale?
-

StellaTriangolo
23 1 1 6 - Frequentatore

- Messaggi: 112
- Iscritto il: 9 mar 2011, 19:33
0
voti
stellatriangolo ha scritto:ma per calcolare la corrente assorbita da un utente che ha una fornitura trifase , se il sistema non è equilibrato la formula I=P/1,7*400*cosfi quanto è attendibile?
Tanto piu' quanto meno squilibrato e' il carico, ma per carichi "sensibilmente" squilibrati non e' proprio da usare.
stellatriangolo ha scritto:C'è un modo diverso per calcora con una formuletta veloce la corrente per ogni fase o non possibile in generale?
Certo, ma devi conoscere le impedenze del (dei) carico (carichi).
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
2 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Elettrotecnica generale
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)