[1] Corrente verso massa tr

Messaggioda Foto Utentekenzo84 » 9 ago 2011, 14:46

Buongiorno,

qualche giorno fa ho constatato la presenza di una discreta corrente nella messa a terra della cassa di un trasformatore di potenza. Il valore di questa corrente non è prevedibile in quanto, per poterla stimare, si necessita di conoscere l'andamento puntuale del flusso di dispersione...ma dal punto di vista normativo sono fissati dei valori limite per questa corrente (in base alle caratteristiche del TR)? Se si qualcuno saprebbe indicarmi il riferimento normativo?
grazie
Avatar utente
Foto Utentekenzo84
0 3
 
Messaggi: 30
Iscritto il: 3 set 2009, 12:58

0
voti

[2] Re: Corrente verso massa tr

Messaggioda Foto Utentefpalone » 9 ago 2011, 19:36

Salve kenzo84,
precisamente dove misuri questa corrente e di che trasformatore stiamo parlando?
il flusso di dispersione che investe la cassa crea correnti parassite sulla stessa, ma non dovrebbe creare una corrente verso terra, in quanto la cassa stessa dovrebbe essere connessa a terra in un solo punto. Se su questa connessione vedi una corrente significativamente diversa da zero probabilmente si tratta di una condizione anomala di funzionamento (leggi: guasto).
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[3] Re: Corrente verso massa tr

Messaggioda Foto Utentekenzo84 » 10 ago 2011, 0:45

Ciao fpalone e grazie per la risposta.
si tratta di un vecchio tr da 100 MVA, BT a 13 kV e AT a 150 kV da poco rimesso in funzione. non so se prima avesse lo stesso probema visto che era da circa 10 anni fuori servizio. La corrente comunque la misuro nella connessione di messa a terra della cassa del TR. Sono d'accordo con quanto tu dici ma come giustificare il fenomeno visto che il TR ha superato senza problemi tutte le prove che precedono l'energizzazione? So che tale fenomeno è molto frequente sui trasformatori da forno, che hanno le barre di bassa tensione che attraversano solitamente le pareti di cassa e sono interessate da correnti molto elevate. Anche il TR in questione, come noto, è interessato lato BT da più di 4000A di corrente.
Avatar utente
Foto Utentekenzo84
0 3
 
Messaggi: 30
Iscritto il: 3 set 2009, 12:58

1
voti

[4] Re: Corrente verso massa tr

Messaggioda Foto Utentefpalone » 10 ago 2011, 21:19

ciao kenzo84,
Immagino che il trasformatore non sia protetto con relè di massima corrente tra cassa e terra, altrimenti sarebbe intervenuto; servirebbe però avere qualche altra informazione...
1)Di che corrente stiamo parlando, superiore ai 10 A o comunque superiore al valore di soglia di intervento della protezione differenziale di macchina?
2)Come è gestito il neutro dai due lati della macchina? è per caso messo a terra su resistenza di alto valore a lato BT
3)Si tratta di uno step-up di centrale, con nucleo a tre colonne, avvolgimento D lato 11kV e Y lato 150kV?
4) Tra le prove effettuate c'era anche la misura di isolamento tra la cassa e terra una volta in opera e quella tra nucleo e cassa?
5)Avete registrato anche delle correnti significative sul neutro del trafo?
Una soluzione potrebbe essere un guasto di elevata impedenza, oppure più probabilmente uno scarso isolamento tra cassa del trasformatore e terra (conduzione attraverso i piedi della macchina).
Se il trafo è protetto con una differenziale precisa il guasto ad alta impedenza è da escludersi, e rimane solamente (o perlomeno personalmente ora viene solo in mente quella) la possibilità di una scarsa resistenza di isolamento della cassa verso terra.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[5] Re: Corrente verso massa tr

Messaggioda Foto Utentekenzo84 » 10 ago 2011, 22:58

1) corrente di circa 30A;
2) BT a triangolo, AT neutro a terra;
3) si;
4)tra cassa e terra no, tra nucleo e cassa circa 80 MOhm, a 1000V in CC;
5) sul neutro abbiamo rilevato una corrente di circa 5A.

Il Tr è protetto da differenziale...
Avatar utente
Foto Utentekenzo84
0 3
 
Messaggi: 30
Iscritto il: 3 set 2009, 12:58

0
voti

[6] Re: Corrente verso massa tr

Messaggioda Foto Utentefpalone » 10 ago 2011, 23:48

Una corrente di 30 A sulla cassa è abbastanza alta (8 % della nominale lato AT) indice di uno scarso isolamento tra cassa e terra. La cosa può essere verificata con una misura di resistenza di terra alla prima fermata disponibile dell'impianto. Occorre capire però se la corrente verso terra è semplicemente dovuta al flusso che investe la cassa (30 A sono tantini, a proposito a quanto è tarata la protezione differenziale?) oppure è dovuta alla richiusura di qualche guasto ad alta impedenza; varrebbe la pena controllare anche la corrente sull'eventuale messa a terra del centro stella del generatore, specialmente se messo a terra su resistenza di alto valore. Se trovi valori simili di corrente anche nella messa a terra del generatore l'ipotesi guasto diventa più concreta, altrimenti si tratta di correnti indotte, non impossibili data la costruzione a flussi vincolati in caso di bassa resistenza di isolamento...
Se hai la possibilità di eseguire le misure di resistenza di isolamento della cassa e della corrente di centro stella del generatore facci sapere, la questione è molto interessante.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma

0
voti

[7] Re: Corrente verso massa tr

Messaggioda Foto Utentekenzo84 » 11 ago 2011, 0:05

Cercherò di fare la verifica che mi hai consigliato...e ti aggiornerò... :-)
la piccola corrente nel neutro invece secondo te è semplicemente dovuta alla condizione di sistema TR-carico "reale"(non perfetto equilibreio e simmetria)?
complimenti per la disamina e grazie...
Avatar utente
Foto Utentekenzo84
0 3
 
Messaggi: 30
Iscritto il: 3 set 2009, 12:58

0
voti

[8] Re: Corrente verso massa tr

Messaggioda Foto Utentefpalone » 11 ago 2011, 19:21

Beh, 5 A sono l'1,2% della corrente nominale lato AT. Considerando che con quel collegamento degli avvolgimenti l'impedenza di sequenza omopolare è uguale a quella di corto circuito, una componente omopolare di tensione nell'ordine dello 0,1% sul 150 kV ti causa una corrente dell'ordine di grandezza di quella da te registrata, quindi direi che tranquillamente rientra nella norma.
Avatar utente
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 3544
Iscritto il: 26 dic 2007, 17:46
Località: roma