[11] Re: scatto differenziale a più condomini alternativamente

Messaggioda Foto Utente6367 » 25 mar 2011, 14:38

Volevo montare uno 0,3 per la montante per essere sicuro che intervenga sempre prima quello di casa che se non interviene allora interviene quello della montante.


Devi avere un selettivo (tipo S) alla base del montante, di qualunque marca.
"Selettivo HP" non esiste, e se esiste è solo una mera denominazione commerciale.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[12] Re: scatto differenziale a più condomini alternativamente

Messaggioda Foto Utenteelettro » 25 mar 2011, 14:42

Facciamo un po di chiarezza.....

La versione HP o immune ai transienti è realizzata in linea di massima x i differenziali puri da 0,03A, molte aziende evitano tale soluzione nella versione da 0,3A id.
L'impulso su linea, in teso come disturbo, attiva di solito, i filtri EMM degli elettrodomestici, che cortocircuitano a massa (in questo caso a terra impianto) la corrente impulsiva, che x noi è il disturbo; in pratica il differenziale scatta...
Oppure, l'impulso, genera nel toroide del differenziale, una corrente magnetica che ne induce l'intervento...
Di solito è sufficiente installare il primo differenziale tipo S (selettivo apertura ritardata) AC con id 0,3A ..

Se hai la possibilità di inserire un HP tipo S da 0,03 A meglio...sempre che il committente voglia sborsare di +, altrimenti soluzione solo S
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[13] Re: scatto differenziale a più condomini alternativamente

Messaggioda Foto Utente6367 » 25 mar 2011, 14:50

molte aziende evitano tale soluzione nella versione da 0,3A id.


Di solito è sufficiente installare il primo differenziale tipo S (selettivo apertura ritardata) AC con id 0,3A ..


I differenziali selettivi, sono sempre molto immuni ai disturbi, quindi non si presenta la necessità di selettivi "speciali". Se questo avviene con alcuni costruttori, è una semplice iniziativa commerciale.

Ben diverso il caso degli interruttori da 30 mA, per i quali le versioni "robuste" fanno una differenza sostanziale.

L'impulso su linea, in teso come disturbo, attiva di solito, i filtri EMM degli elettrodomestici, che cortocircuitano a massa (in questo caso a terra impianto) la corrente impulsiva, che x noi è il disturbo; in pratica il differenziale scatta...


Non solo i filtri. Anche lo stesso impianto (conduttori attivi e di protezione) costituisce un condensatore distribuito che drena a terra impulsi di sovratensione. Per questo il differenziale alla base del montante è più soggetto a questi inconvenienti.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[14] Re: scatto differenziale a più condomini alternativamente

Messaggioda Foto Utenteelettro » 25 mar 2011, 23:25

Quoto, purtroppo i committenti non vogliono assolvere l'onere di spesa x moduli differenziali speciali...e così, gli installatori, adottano la solita soluzione: unico diff AC 0,03A id....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[15] Re: scatto differenziale a più condomini alternativamente

Messaggioda Foto Utenteandreagel » 24 ago 2011, 7:17

Ho trovato due diff puri della ticino ma non so se vanno bene per il mio caso:
ID C40 2P 25A 30MA CL A SI
ID C40 2P 40A 300MA S CL A SI
Secondo voi mi risolvono il problema? Grazie.
Avatar utente
Foto Utenteandreagel
15 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 165
Iscritto il: 19 gen 2010, 8:52

0
voti

[16] Re: scatto differenziale a più condomini alternativamente

Messaggioda Foto Utente6367 » 24 ago 2011, 10:11

Quoto, purtroppo i committenti non vogliono assolvere l'onere di spesa x moduli differenziali speciali...e così, gli installatori, adottano la solita soluzione: unico diff AC 0,03A id....


Be', con la nuova variante V3 della CEI 64-8, in vigore fra pochi giorni, non sarà più così.
A meno di non fare impianti "non a norma".
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[17] Re: scatto differenziale a più condomini alternativamente

Messaggioda Foto Utenteandreagel » 3 set 2011, 17:31

Formulo la domanda in modo più specifico e diretto:
Se io installo a monte un differenziale schneider ID C40 40A 300MA Classe A selettivo Si(cioè adatto ad ambienti con reti disturbate) e poi nel quadretto di casa un differenziale schneider ID C40 25A 30 MA Classe A Si, sono sicuro di risolvere il problema dello scatto del differeziale dovuto al disturbo della vicina cabina Enel? Cioè, se c'è il disturbo, sono sicuro che il differenziale non scatta? Grazie.
Avatar utente
Foto Utenteandreagel
15 1 5
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 165
Iscritto il: 19 gen 2010, 8:52

0
voti

[18] Re: scatto differenziale a più condomini alternativamente

Messaggioda Foto Utente6367 » 3 set 2011, 18:27

Direi proprio di sì.
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[19] Re: scatto differenziale a più condomini alternativamente

Messaggioda Foto Utenteandreagel » 4 set 2011, 8:22

Rimgrazio cortesemente della risposta. Mi occorreva questa conferma in quanto, non essendo ingegnere ma un semplice installatore, volevo dare questa sicurezza al cliente poiché la cifra che dovrà spendere non sarà bassa.
Grazie di nuovo ed alla prossima occasione.