[11] Re: norme messa a terra condominiale

Messaggioda Foto Utenteangelosammarco1978 » 2 set 2011, 0:01

scusatemi tutti cos'e allegato A dove trovo qualcosa da leggere per capire di cosa stiamo parlando
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco1978
-2 3
 
Messaggi: 35
Iscritto il: 4 ago 2011, 21:24

0
voti

[12] Re: norme messa a terra condominiale

Messaggioda Foto Utentemarco61 » 2 set 2011, 8:44

E' la variante 3 della CEI 64-8. Cerca con il buon vecchio Google.
Avatar utente
Foto Utentemarco61
540 1 6
Master
Master
 
Messaggi: 482
Iscritto il: 13 feb 2006, 15:17
Località: Lecco

0
voti

[13] Re: norme messa a terra condominiale

Messaggioda Foto Utenteangelosammarco1978 » 6 set 2011, 6:57

in particolare se dal contatore al centralino dell'appartamento non ci sono masse o la conduttura è in classe 2 sarà sufficiente un mgt


scusami tanto ma che significa conduttura in classe 2 ??
scusami tanto ma che significa se non ci sono masse ??
grazie anticipatamente
Avatar utente
Foto Utenteangelosammarco1978
-2 3
 
Messaggi: 35
Iscritto il: 4 ago 2011, 21:24

2
voti

[14] Re: norme messa a terra condominiale

Messaggioda Foto UtenteMike » 6 set 2011, 9:50

angelosammarco1978 ha scritto:scusami tanto ma che significa conduttura in classe 2 ??


Che la conduttura (ovvero l'insieme di cavo + suo supporto) ha una tensione di isolamento superiore di un gradino rispetto alla tensione nominale del circuito, per esempio se la tensione nominale è 400V utilizzando cavi con isolamento 300/500V (300V verso terra / 500 V tra fase e fase) soddisfo i requisiti richiesti ma ho una conduttura in classe 1; utilizzando un cavo con guaina con isolamento 450/750V ho una conduttura di classe 2 perché ho un isolamento di un gradino superiore, a maggior ragione se uso cavi 0,6/1 kV. Anche un cavo senza guaina 300/500V entro una tubazione in pvc conforme alle norme di prodotto (a vista o incassata) è una conduttura a doppio isolamento perché è paragonabile ad un cavo con guaina.

angelosammarco1978 ha scritto:scusami tanto ma che significa se non ci sono masse ??


Per prima cosa è fondamentale capire la definizione di massa. La massa è un una parte metallica facente parte dell'impianto ma non costituente parte attiva del circuito elettrico in questione che può andare in tensione a causa di un guasto all'isolamento principale dell'impianto stesso. Per esempio, la lavatrice è una massa perché all'interno ci sono vari componenti elettrici che per un guasto di isolamento possono mettere in tensione la carcassa metallica dell'elettrodomestico. Altro esempio, una tubazione metallica con all'interno cavi senza guaina 300/500V è una massa perché il cavo per un guasto di isolamento può mettere in tensione il tubo metallico.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Avatar utente
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 17003
Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
Località: Conegliano (TV)