Salve,
in un precedente post:
viewtopic.php?f=3&t=10528&st=0&sk=t&sd=a&hilit=piscine
si fa riferimento alla sezione della 64-8 che riguarda le piscine.
Leggendo e rileggendo più volte la norma non riesco a comprendere cosa fare in questo caso:
ho un apparecchio di illuminazione a pavimento posto a 0,90 metri dal bordo della Zona0 (entro quindi il concetto di "a portata di mano" di 1,25 metri).
La domanda è: il corpo illuminante a pavimento non può essere installato per nessun motivo o per essere installato deve seguire le prescrizioni della norma? (classe II, protezione SELV o Differenziale..)
Grazie
Piccole Piscine e CEI 64-8 sez. 702
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Mi permetto di essere più preciso per farvi capire il perché della mia indecisione.
Cito testualmente la 64-8 702.55.4
"Per le piccole piscine, dove non è possibile sistemare apparecchi di illuminazione al di fuori
della zona 1, tali apparecchi sono permessi nella zona 1 solo se sono installati fuori dalla
portata di mano (cioè 1,25 m dal limite della zona 0) e sono protetti mediante:
x SELV, con la sorgente di sicurezza installata al di fuori delle zone 0 ed 1; oppure
x un dispositivo di protezione a corrente differenziale avente corrente differenziale nominale
Idn non superiore a 30 mA (vedere 412.5), oppure
x separazione elettrica (vedere 413.5), con la sorgente di alimentazione installata al di fuori
delle zone 0 ed 1.
Gli apparecchi di illuminazione, inoltre, devono essere posti entro involucri aventi un
isolamento almeno di classe II od equivalente e che siano in grado di fornire una protezione
contro gli urti meccanici di media severità. "
da qui si capisce senza troppi dubbi che gli apparecchi di illuminazione NON POSSONO essere installati nel limite di 1,25m dalla zona1.
In tantissimi documenti tecnici che si trovano online invece, sembra si dica il contrario:
http://www.energytutor.it/files/Piscine ... ontane.pdf slide n.37
http://www.plcforum.it/forums/lofiversi ... t7230.html
questi solo alcuni esempi, gradirei insieme a voi sfatare questo dubbio in quanto non è la prima volta che mi capita di vedere fari LED rgb da pavimento installati a 90cm/1m dal bordo di una piccola vasca piscina.
Grazie ancora per il vs. interesse
Cito testualmente la 64-8 702.55.4
"Per le piccole piscine, dove non è possibile sistemare apparecchi di illuminazione al di fuori
della zona 1, tali apparecchi sono permessi nella zona 1 solo se sono installati fuori dalla
portata di mano (cioè 1,25 m dal limite della zona 0) e sono protetti mediante:
x SELV, con la sorgente di sicurezza installata al di fuori delle zone 0 ed 1; oppure
x un dispositivo di protezione a corrente differenziale avente corrente differenziale nominale
Idn non superiore a 30 mA (vedere 412.5), oppure
x separazione elettrica (vedere 413.5), con la sorgente di alimentazione installata al di fuori
delle zone 0 ed 1.
Gli apparecchi di illuminazione, inoltre, devono essere posti entro involucri aventi un
isolamento almeno di classe II od equivalente e che siano in grado di fornire una protezione
contro gli urti meccanici di media severità. "
da qui si capisce senza troppi dubbi che gli apparecchi di illuminazione NON POSSONO essere installati nel limite di 1,25m dalla zona1.
In tantissimi documenti tecnici che si trovano online invece, sembra si dica il contrario:
http://www.energytutor.it/files/Piscine ... ontane.pdf slide n.37
http://www.plcforum.it/forums/lofiversi ... t7230.html
questi solo alcuni esempi, gradirei insieme a voi sfatare questo dubbio in quanto non è la prima volta che mi capita di vedere fari LED rgb da pavimento installati a 90cm/1m dal bordo di una piccola vasca piscina.
Grazie ancora per il vs. interesse
-

Marcello81
0 2 - Messaggi: 14
- Iscritto il: 12 ago 2011, 21:04
0
voti
Per le piccole piscine, che di fatto sono quelle ad uso personale nelle abitazioni, la norma permette degli sconti fornendo delle prescrizioni alternative.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17003
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
3 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 55 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)