Buongiorno a tutti,
ho due magnetotermici differenziali in cascata:
quello a monte è di tipo AC con Idn=30mA, quello a valle è un tipo A con Idn=30mA;
i due distano di una decina di metri;
durante le prove di collaudo, ho verificato che non c'è selettivita' tra i due perché a scattare è il differenziale a monte e non quello a valle(credevo che l'interruttore piu' vicino al guasto fosse piu' sensibile allo scatto (10 metri sono tanti...));
ho questo dubbio:
essendo quello a valle di tipo A e quello a monte di tipo AC, se vi fosse una corrente differenziale pulsante unidirezionale, a scattare sarebbe solo e sempre quello a valle (giusto?) , mentre il problema dello scatto dell'interruttore a monte si presenta solo per una corrente sinusoidale non essendo quello a monte Selettivo(giusto?).
Lasciando i due dispositivi in serie, commetto solo l'errore dello scatto del dispositivo a monte per la corrente sinusoidale o qualcosa di piu' grave?
Se quello a monte lo sostituissi con un magnetotermico diff. 0,3/S?
Grazie per la disponibilita'
Antonio
Selettivita' verticale degli interruttori magnet. differenz.
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
1
voti
credevo che l'interruttore piu' vicino al guasto fosse piu' sensibile allo scatto (10 metri sono tanti...)
Purtroppo non è così.
essendo quello a valle di tipo A e quello a monte di tipo AC, se vi fosse una corrente differenziale pulsante unidirezionale, a scattare sarebbe solo e sempre quello a valle (giusto?)
Dovrebbe essere così, in realtà, non puoi metterci la mano sul fuoco.
Lasciando i due dispositivi in serie, commetto solo l'errore dello scatto del dispositivo a monte per la corrente sinusoidale o qualcosa di piu' grave?
Di fatto non hai selettività verticale.
Aggiungo che la V3 (in vigore dal 01/09/2011) della CEI 64-8, richiede che se un dispositivo differenziale, sia utilizzato come "generale", ossia monte di tutte le linee a loro volta protette da differenziale, questi deve essere per l'appunto "selettivo"
In sostanza, sa l' AC da 30mA che dici essere a monte, non alimenta prese di corrente di servizio, potresti optare per quello che tu stesso hai indicato
magnetotermico diff. 0,3/S
ma potrebbe andare bene anche da 100mA... insomma, basta sia coordinato con Rt.
saluti
1
voti
Aggiungo che la selettività verticale per gli interruttori differenziali è verificata quando la differenza tra i due interruttori è di almeno 3 volte la Idn
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
0
voti
Da catalogo Siemens e Bticino non ho trovato un differenziale da 100mA selettivo ; mi sai indicare un fornitore?
Un' altradomanda:Se in un quadro con interruttori Bticino, inserisco un interruttore di un'altra marca ma stesse caratteristiche, qualcuno potrebbe mettere in dubbio la capacita' del quadro di smaltire il calore prodotto dai dispositivi?
Un' altradomanda:Se in un quadro con interruttori Bticino, inserisco un interruttore di un'altra marca ma stesse caratteristiche, qualcuno potrebbe mettere in dubbio la capacita' del quadro di smaltire il calore prodotto dai dispositivi?
5 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 70 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)