Magnetotermico Puo' Scattare Per Sovratensione Da Fulmine?

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

Avatar utente
Foto Utenteleopardus2
0 2
Messaggi: 25
Iscritto il: 4 set 2007, 12:39
0
voti

[11] Re: Magnetotermico Puo' Scattare Per Sovratensione Da Fulmine?

Messaggioda Foto Utenteleopardus2 » 22 set 2011, 14:45

crit ha scritto:A quanto ho capito la protezione è relativa solo a dei circuiti ausiliari. Quindi ti consiglio un fusibile da un paio di amper perché di poco costo e sicuramente meno sensibile a correnti impulsive anche se meno raffinato di un interruttore automatico. In alternativa puoi aumentare la taglia del MT come ti hanno già detto magari prendendo un curva D ma spendi sicuramente di più. Valuta inoltre il costo/benefici di un SPD.


Mi sono già informato un MT curva K (che dovrebbe essere ancora meglio di una D) da 6A costa circa 40 euro + IVA non penso che un SPD costi meno senza contare che dovrei prenderlo a cartucce e ogni volta cambiare le cartucce....

Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 6998
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00
0
voti

[12] Re: Magnetotermico Puo' Scattare Per Sovratensione Da Fulmine?

Messaggioda Foto Utente6367 » 23 set 2011, 13:47

Ma l'SPD ti protegge!

E poi la vita media delle cartucce è di diversi anni.

Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 18:23
0
voti

[13] Re: Magnetotermico Puo' Scattare Per Sovratensione Da Fulmine?

Messaggioda Foto Utenteelettro » 23 set 2011, 14:03

In caso di fulminazione diretta , il fronte di picco di tensione eè nell'ordine dei 8/20 microsec e 20/300 microsec ....in relazione alla tipologia della scarica; indiretta e diretta. meglio indiretta...!!!

La bobina di sgancio, abbinata al magnetotermico in oggetto,per sua natura, se interessata da fronte tensione di scarica, assume una cdt% e una corrente x induzione, sufficiente ad attivarla o eventualmente a danneggiarla...
X la protezione, l'unico dispositivo è l'Spd, per via della velocità di innesco del dispositivo, che va inserito a monte dell'impianto, e a valle, i limitatori, opportunamente distanziati dalle protezioni primarie SPD tipo I.
Mi rivolgo alla tipologia delle fulminazioni indirette.

Il fusibile sulla bobina potrebbe non intervenire, anche se del tipo rapido....

Avatar utente
Foto Utenteleopardus2
0 2
Messaggi: 25
Iscritto il: 4 set 2007, 12:39
0
voti

[14] Re: Magnetotermico Puo' Scattare Per Sovratensione Da Fulmine?

Messaggioda Foto Utenteleopardus2 » 23 set 2011, 15:30

6367 ha scritto:Ma l'SPD ti protegge!

E poi la vita media delle cartucce è di diversi anni.


Scusate ma da quello che leggo l'SPD (sia tipo 1 che 2) va sostituito dopo ogni intervento.

Sbaglio?

Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 18:23
0
voti

[15] Re: Magnetotermico Puo' Scattare Per Sovratensione Da Fulmine?

Messaggioda Foto Utenteelettro » 23 set 2011, 21:33

Se danneggiati sì, comunque, quasi tutti hanno la segnalazione di fine vita operativa.

Avatar utente
Foto Utenteleopardus2
0 2
Messaggi: 25
Iscritto il: 4 set 2007, 12:39
0
voti

[16] Re: Magnetotermico Puo' Scattare Per Sovratensione Da Fulmine?

Messaggioda Foto Utenteleopardus2 » 23 set 2011, 22:24

Il punto e' che di fulmini per via indiretta me ne arrivano in abbondanza.
ENEL mi ha gia' cambiato 3 contatori in 2 anni!
Se metto un SPD passo il tempo a cambiare le cartucce...
se esiste un SPD che regge almeno una dozzina di fulminazioni indirette senza bisogno di essere
cambiato allora e' un altro discorso, ma esiste?

Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
Messaggi: 6998
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00
0
voti

[17] Re: Magnetotermico Puo' Scattare Per Sovratensione Da Fulmine?

Messaggioda Foto Utente6367 » 23 set 2011, 23:02

Dipende dall'intesità. Comunque normalmente sopportano numerose scariche.

Per approfindimenti si può vedere per esempio:

http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/061cf9b207a04bd5c1257909002cc619/$file/2CSC432013C0901.pdf

Avatar utente
Foto Utenteleopardus2
0 2
Messaggi: 25
Iscritto il: 4 set 2007, 12:39
0
voti

[18] Re: Magnetotermico Puo' Scattare Per Sovratensione Da Fulmine?

Messaggioda Foto Utenteleopardus2 » 24 set 2011, 9:31

Grazie, mi ero gia' studiato la guida ABB.
Rimane il fatto che lo stabilizzatore trifase sul quale si trova il MT di cui parliamo
ha gia' le sue protezioni a varistore, quindi non vedo la necessita' di mettere un altro SPD
davanti.

Ho ordinato un ABB S202 K6, vediamo se si comporta meglio.
In alternativa avevo anche pensato di portare su un quadretto esterno all'apparecchio
un autoriarmante del tutto identico a quello che normalmente si applica ai differenziali,
solo che temo che funzioni solo a 230 v e non a 400v (mi riferisco non solo alla bobina di
riarmo ma anche al sistema di test del sistema a valle)

ciao,
Riccardo


Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”