Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Rilevatore presenze

Sensori, trasduttori, regolatori...
0
voti

[31] Re: Rilevatore presenze

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 nov 2011, 17:42

dhedms ha scritto:Se premo il pulsante sul relè

Quale pulsante?
Il relè viene attratto dalla commutazione della fotocellula
e rimane attratto fino all'intervento del temporizzatore
(mantenendo la tensione a quest'ultimo anche se la
fotocellula si ripristina)
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[32] Re: Rilevatore presenze

Messaggioda Foto Utentedhedms » 1 nov 2011, 19:32

Se guardi la seconda foto del rele noti in alto un'asta blu, quello è un pulsantino.
Premendolo e mantenendolo premuto azioni manualmente il relè.
Così facendo la sirena suona, rilasciando il pulsante il temporizzatore si spegne, inclusa sirena.

Dallo schema poi vedo che il segnale della fotocellula (5) interagisce con
A1 e 15 del temporizzatore, non capisco come entra in funzione il relè.
Avatar utente
Foto Utentedhedms
5 2
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 24 set 2011, 15:43

0
voti

[33] Re: Rilevatore presenze

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 nov 2011, 22:23

Se la bobina del relè (terminali 2 e 10) è collegata
come nello schema del post[28], e il contatto (term.1 e 3)
viene chiuso manualmente, il relè deve automantenersi
attratto (attraverso il contatto del temporizzatore, term.15 e 16),
quindi la sirena dovrebbe continuare a suonare finché questo
non si apre (dopo il ritardo del temporizzatore).
Prova a ricontrollare il cablaggio.
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[34] Re: Rilevatore presenze

Messaggioda Foto Utentedhedms » 2 nov 2011, 20:50

:? Proverò a ricontrollare il circuito, anche se sono convinto di averlo riprodotto tale e quale.
L'ho controllato più volte. Riproverò sabato poiché ora tornando dal lavoro ho buio e non riesco a lavorarci.
Ti farò sapere, grazie. Ciao O_/
Avatar utente
Foto Utentedhedms
5 2
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 24 set 2011, 15:43

0
voti

[35] Re: Rilevatore presenze

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 nov 2011, 19:56

dhedms ha scritto:ho buio e non riesco a lavorarci.

Attenzione alla tensione di rete.
Ricordati che è pericolosa.
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[36] Re: Rilevatore presenze

Messaggioda Foto Utentedhedms » 3 nov 2011, 21:01

Grazie :)
Allora ho provato a ricontrollare il circuito ed è tutto corretto.
Vedo che quando la fotocellula scatta il relè non scatta, ora il sistema non funziona perché non scattando il relè è come se proprio non ci fosse e quindi il temporizzatore non rimane acceso come accadeva all'inizio quando non avevamo inserito il relè. A questo punto mi sorge il dubbio se è la basetta ad avere problemi, è impossibile che su due relè tutti e due non siano funzionanti, però premendo quel pulsante sul relè funziona... Non ci capisco più un tubo... Che prove posso fare per identificare dove sta l'errore/problema??? :?:
Avatar utente
Foto Utentedhedms
5 2
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 24 set 2011, 15:43

0
voti

[37] Re: Rilevatore presenze

Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 nov 2011, 22:47

Suggerirei di provare il relè da solo, alimentando
direttamente con 230Vca i morsetti 2 e 10
e verificare se si chiude il contatto fra 1 e 3.

Se non va così, può essere che la bobina sia interrotta.
Avatar utente
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 16971
Iscritto il: 25 ott 2005, 9:58
Località: MILANO

0
voti

[38] Re: Rilevatore presenze

Messaggioda Foto Utentedhedms » 6 nov 2011, 16:13

:ok:
E' la basetta che non va! Cambiata e tutto funziona alla grande!
=D> Complimenti g.schgor!
Ora ho trovato in cantina un gruppo di continuità per PC, vedo se riesco a rimetterlo in sesto
e lo implemento all'allarme, così se salta al corrente rimane indipendente. ;-)

Grazie mille! Molto gentile!
Questo forum è davvero molto molto interessante :ok:
Ee poi si sà, i forum sono fatti da persone! :D

Grazie! Ciao!!!!
Avatar utente
Foto Utentedhedms
5 2
 
Messaggi: 25
Iscritto il: 24 set 2011, 15:43

Precedente