Salve a tutti, ho difficoltà a capire come stabilire la tensione d'isolamento di un cavo?
Facendo una ricerca ho trovato che la tensione d'isolamento del cavo va effettuata in funzione della tensione nominale del sistema e tenendo presente la durata di un eventuale funzionamento, a causa di guasti, con una fase a terra. Dalla definizione che vi ho appena dato vi chiedo:
1)Per tensione nominale del sistema si intende 230 V o 400 V quindi se siamo in un sistema monofase o trifase? 2)Come si stabilisce la durata (fino a 1h - fino a 8 h - oltre 8 h) di un eventuale funzionamento, a causa di guasti, con una fase a terra?
Grazie per il vostro prezioso aiuto.
Gabriele
Tensione d'isolamento dei cavi
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
3
voti
Il riferimento al tempo di permanenza del guasto è solo per i sistemi di IIa e IIIa categoria (MT e AT). Per i sistemi in categoria 0 e I, gli isolamenti verso terra e tra le fasi vanno garantite sempre; per sistemi trifase a 400V il cavo deve avere una tensione di isolamento minima pari a: 300/500V, dove i 300V sono riferiti alla tensione verso terra (al massimo 230V) e i 500V sono riferiti tra fase e fase (al massimo 400V).
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie per aver risposto.
"per sistemi trifase a 400V il cavo deve avere una tensione di isolamento minima pari a: 300/500V"
In base a quanto scritto da lei mi chiedo: quando si ha la necessità di avere un cavo con tensione d'isolamento superiore (es. 0,6/1 kV)?
Quello che vorrei sapere è:
Nella fase progettuale come stabilisco la tensione d'isolamento di un cavo?
oppure
Come faccio a verificare se un cavo con tensione d'isolamento 0,6/1 kV è idoneo per l'impianto che si deve realizzare?
Grazie
Gabriele
"per sistemi trifase a 400V il cavo deve avere una tensione di isolamento minima pari a: 300/500V"
In base a quanto scritto da lei mi chiedo: quando si ha la necessità di avere un cavo con tensione d'isolamento superiore (es. 0,6/1 kV)?
Quello che vorrei sapere è:
Nella fase progettuale come stabilisco la tensione d'isolamento di un cavo?
oppure
Come faccio a verificare se un cavo con tensione d'isolamento 0,6/1 kV è idoneo per l'impianto che si deve realizzare?
Grazie
Gabriele
5
voti
La tensione di isolamento non è l'unico parametro per determinare la scelta di un cavo. Normalmente sono isolati 0,6/1kV i cavi per i quali è prevista la posa interrata che è la più gravosa. Oppure nel caso debba utilizzare una conduttura a doppio isolamento, dove per doppio isolamento si intende un cavo con una tensione di isolamento di un gradino superiore a quella nominale, per esempio:
- H07V-K 300/500V è un cavo senza guaina e a singolo isolamento, quindi idoneo per essere installato in tubazioni di protezione, ma NON per posa interrata e all'esterno.
- FROR 450/750V è un cavo con guaina a doppio isolamento (450>300 e 750>500) ma NON è idoneo per la posa interrata e all'esterno;
- FG7R 0,6/1kV è un cavo con guaina sempre a doppio isolamento e idoneo per la posa interrata e all'esterno.
- H07V-K 300/500V è un cavo senza guaina e a singolo isolamento, quindi idoneo per essere installato in tubazioni di protezione, ma NON per posa interrata e all'esterno.
- FROR 450/750V è un cavo con guaina a doppio isolamento (450>300 e 750>500) ma NON è idoneo per la posa interrata e all'esterno;
- FG7R 0,6/1kV è un cavo con guaina sempre a doppio isolamento e idoneo per la posa interrata e all'esterno.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
...Aggiungerei soltanto che la cosa che rende il cavo FG7 idoneo alla posa interrata non è la tensione di isolamento, ma è il materiale di cui è costituita la guaina, che è una particolare gomma, al contrario degli altri cavi (H07V-K, N07V-K e FROR 450/750V) in cui il materiale di rivestimento è in PVC.
Saluti
Saluti
1
voti
Non mi risulta... l'isolamento interno (l'anima) è in gomma G7 ma non centra con le caratteristiche per la posa interrata ma solo per la maggior resistenza al surriscaldamento (da 70 a 90°C); il cavo N1VV-k è idoneo alla posa interrata ma ha l'isolamento interno in pvc. La caratteristica che li rende idonei per la posa interrata è la guaina esterna in pvc di qualità speciale Rz.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Grazie per l'aiuto, però purtroppo ancora non è del tutto chiaro. Da quello che ha scritto Mike ho capito che la tensione di isolamento di un cavo dipende dal tipo di posa da effettuare, non è un valore da stabilire in fase di progetto ma semplicemente un valore che "cammina a braccetto" con il tipo di cavo in quanto quest'ultimo è destinato ad un tipo di posa piuttosto che un altro. Se devo fare la posa interrata di un cavo sicuramente il cavo deve avere una tensione d'isolamento pari a 0,6/1 kV se invece devo fare la posa del cavo in condizioni meno gravose della posa interrata posso utilizzare cavi con tensioni d'isolamento inferiori. Se tutto quello che ho scritto è vero vi chiedo: qual è la normativa di riferimento che aiuta a capire quale tensione d'isolamento di un cavo è idonea ad un tipo di posa?
Grazie
Gabriele
Grazie
Gabriele
3
voti
Non c'è una norma che identifica la tensione di isolamento con la posa, ma norme che determinano le caratteristiche che devono avere i cavi e le prove da effettuare per la loro costruzione e altre per la loro posa. Poi è il mercato che determina le caratteristiche specifiche, cioè, se per la posa interrata si può fare un cavo con tensione di isolamento 300/500V ma costa quanto un cavo con tensione di isolamento 0,6/1kV, no ha alcun senso produrre un cavo che di fatto non serve a nulla... Per esempio, i grossisti hanno dato il colpo di grazia al cavo N1VV-K al posto del FG7R, perché entrambi i cavi avevano le stesse funzioni ma l'FG7 ha il vantaggio di sopportare meglio il surriscaldamento e quindi per risparmiare magazzino compravano e promuovevano solo il cavo FG7.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17005
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
13 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)