[11] Re: Quadro consegna energia ed illuminazione di emergenza e

Messaggioda Foto Utentedaccio76 » 17 nov 2011, 2:11

In questo caso, visto che gli ambienti hanno dimensioni esigue, concordo con Foto UtenteMike.

In generale però è giusto sottolineare che la UNI 1838 non definisce i requisiti solo per l'illuminazione di emergenza delle vie di esodo, ma anche per la cosiddetta "illuminazione antipanico di aree estese" che è quella parte dell'illuminazione di sicurezza destinata ad evitare il panico e a consentire alle persone di raggiungere un luogo da cui possa essere identificata una via di esodo (es. in caso di blackout in un grosso ufficio deve essere possibile raggiungere in sicurezza e senza l'insorgere di panico la porta del corridoio).

I principali requisiti dell'illuminazione antipanico sono:

- illuminamento orizzontale al suolo non inferiore a 0,5lx sull'intera area con esclusione di una fascia perimetrica di 0,5m
- il rapporto tra l'illuminamento massimo e quello minimo al suolo non deve essere maggiore di 40:1
- autonomia minima 1h
- il 50% dell'illuminazione richiesta deve essere fornito entro 5sec, il 100% entro 60sec dal blackout

Restano ovviamente valide tutte le altre indicazioni della norma sul posizionamento e le caratteristiche degli apparecchi di segnalazione.

Un altro requisito di calcolo (spesso sottovalutato!!) richiesto dalla UNI 1838 è che, a vantaggio della sicurezza, il contributo della luce riflessa NON DEVE essere calcolato. Nel calcolo dell'illuminazione di emergenza effettuato ad es.con DIALux occorre dunque annullare le riflessioni dell'ambiente o utilizzare l'apposita "scena luce emergenza" che in conformità alla citata normativa non considera l'apporto di luce riflessa.

O_/ O_/
Avatar utente
Foto Utentedaccio76
780 1 5 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 139
Iscritto il: 6 ott 2008, 22:13

0
voti

[12] Re: Quadro consegna energia ed illuminazione di emergenza e

Messaggioda Foto Utentefalessi » 17 nov 2011, 11:18

in dialux uso sempre la scena di uce di emergenza per l'emergenza :-)
visto che ci siamo sull'illuminazione di emergenza, tempo fa un rappresentante della Disano mi disse che le lampade che possono essere utilizzate sia per illuminazione normale che per l'illuminazione di emergenza (per esempio prendiamo una sorgente con una sola lampada) in emergenza emette un flusso luminoso molto inferiore a quando la lampada opera in regime normale.....è vera sta cosa? di quanto è inferiore (il rappresentante non mi ha saputo dare i valori)
Avatar utente
Foto Utentefalessi
30 3
New entry
New entry
 
Messaggi: 69
Iscritto il: 16 nov 2011, 14:08

2
voti

[13] Re: Quadro consegna energia ed illuminazione di emergenza e

Messaggioda Foto Utentedaccio76 » 17 nov 2011, 11:51

falessi ha scritto: in emergenza emette un flusso luminoso molto inferiore a quando la lampada opera in regime normale.....è vera sta cosa? di quanto è inferiore (il rappresentante non mi ha saputo dare i valori)


Se hai a che fare con un apparecchio di emergenza autonomo tipologia SA (=sempre acceso) allora vuol dire che:

- durante l'illuminazione ordinaria l'apparecchio è alimentato dalla rete alla sua tensione nominale e quindi la lampada fornisce il suo flusso nominale

- durante l'illuminazione di emergenza l'apparecchio si alimenta mediante il gruppo batteria+inverter che ha a bordo il quale alimenta la lampada ad una corrente molto inferiore rispetto a quella nominale e quindi la lampada fornisce un flusso luminoso decisamente inferiore. Quanto inferiore dipende dal gruppo emergenza a bordo ma direi che, almeno per lampade fluorescenti, la percentuale può variare da 8% fino a 22% circa. Questo dato però ti deve essere fornito dal produttore quindi il rappresentante Disano avrebbe dovuto sapere il valore o quantomeno saperlo reperire presso il suo ufficio tecnico di riferimento. Questo dato ti occorre poi per il calcolo illuminotecnico inserendolo come coefficiente nelle caratteristiche delle lampade dedicate all'illuminazione di emergenza.

Diverso è il discorso per apparecchi di emergenza centralizzati che non hanno batteria e inverter a bordo ma vengono alimentati in caso di blackout da una sorgente centralizzata (UPS) alla tensione nominale. Le lampade di questi apparecchi evidentemente anche in emergenza forniscono il loro flusso nominale.

O_/ O_/
Avatar utente
Foto Utentedaccio76
780 1 5 10
Expert
Expert
 
Messaggi: 139
Iscritto il: 6 ott 2008, 22:13

0
voti

[14] Re: Quadro consegna energia ed illuminazione di emergenza e

Messaggioda Foto Utentefalessi » 17 nov 2011, 14:21

ok, quindi chiederò info al produttore delle lampade!

Grazie!