buona domenica a tutti!!!
è da tempo che ho il problema che l'UPS del computer in azienda a volte va in modalita DC senza che ci sia realmente un blackout, ho aperto anche altre discussioni dove si credeva che fossero dei miei vicini con dei consumi un po' anomali ma non è cosi, credevo fosse il mio rifasatore oppure i trasformatori dei ventoloni ma ora sono spenti e quello non è di sicuro....
quando poi ieri sera stavo accendendo le luci (6 plafoniere t8 2*54W che avranno 7anni) subito dopo averle accese l'UPS è andato in blackout per 5 secondi....accendendone altre non dà nessun problema mentre solamente quella fila fa sballare l'UPS ho fatto altre accensioni e ogni volta sempre la stessa storia!
lunedi mi arriva il cosfimetro e farò una prova ma secondo voi cosa succede??
continuo azionamento UPS
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
0
voti
Probabilmente si abbassa per un attimo la tensione sulla linea di alimentazione, l'UPS se ne accorge e passa a batteria pensando ad un black out.
Verifica cosa succede alla tensione sulla linea quando accendi le luci e ti togli il dubbio
Verifica cosa succede alla tensione sulla linea quando accendi le luci e ti togli il dubbio
http://millefori.altervista.org
Tool gratuito per chi sviluppa su millefori.
Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. (A. Einstein)
Se non c'e` un 555 non e` un buon progetto (IsidoroKZ)
Strumento per formule
Tool gratuito per chi sviluppa su millefori.
Tutti sanno che una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa. (A. Einstein)
Se non c'e` un 555 non e` un buon progetto (IsidoroKZ)
Strumento per formule
-

posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY

- Messaggi: 4832
- Iscritto il: 5 nov 2006, 0:09
0
voti
Magari un bel ICE analogico...
Eh, magari...
PS: magari sei già sul valore basso della stellata al punto di connessione dell' UPS, cosa ci dici?
Ognuno sta solo sul cuor della terra
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
trafitto da un raggio di sole:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
0
voti
è talmente veloce che con un voltimetro di quelli che ho non rilevo nulla...aspett iquello nuovo domani, comunque quando accendo le altre luci praticamente identiche non succede nulla
0
voti
passo88 ha scritto:speriamo arrivi oggiXD
ok oggi è arrivato il multimetro, ho collegato la pinza subito dopo l'interruttore delle luci e nell'istante in qui attivo l'interruttore i V scendono a 170 e il cosfi scende a 0.47 poi dopo 2 secondi torna tutto alla normalità V 226 cosfi 0.99
16 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 129 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)