Mike ha scritto:Interessante... non ne capisco il senso però! Perché si prescrive il differenziale A o B per le prese < 32A mentre per tutte le utenze fisse non alimentate tramite presa pur < di 32 A si può installare un differenziale AC? Lo trovo fuori logica! Chiedo lumi a6367 che è un luminare in materia
Non mi pare che la norma dica cosi.
Per i circuiti che alimentano i circuiti di prese < 32 A si prescrivono i differenziali con Idn massimo 30 mA
Per i restanti circuiti (sempre nella zona paziente) i differenziali possono essere anche > 30 mA.
I differenziali (fino a 30 mA o superiori a seconda del caso) devono essere solo di tipo A o B