Messaggioda Foto Utentepot » 29 nov 2011, 12:38

Salve a tutti,

volevo sapere perché la bobina di Petersen viene realizzata in modo che lavori in saturazione in presenza di un guasto a terra?

Grazie
Avatar utente
Foto Utentepot
16 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 3 ott 2011, 17:06

1
voti

[2] Re: bobina di Petersen

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 29 nov 2011, 14:44

Per potersi "accordare" con le capacità nel punto di guasto e far diminuire la corrente capacitiva che fluisce in caso di guasto

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

2
voti

[3] Re: bobina di Petersen

Messaggioda Foto Utentedelgrosso » 29 nov 2011, 17:04

Esatto. Si realizza la bobina con nucleo di ferro, in quanto se è soddisfatta la condizione di risonanza, si possono verificare delle sovratensioni ai capi di L e di Co. Con questo tipo di costruzione, il progetto lo si esegue in modo che la condizione di risonanza sia soddisfatta solo quando il ferro entra in saturazione in modo da non consentire queste sovratensioni.
Avatar utente
Foto Utentedelgrosso
63 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 72
Iscritto il: 16 giu 2010, 0:28

0
voti

[4] Re: bobina di Petersen

Messaggioda Foto Utentepot » 29 nov 2011, 17:48

Chiaro, grazie mille.
Avatar utente
Foto Utentepot
16 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 3 ott 2011, 17:06

0
voti

[5] Re: bobina di Petersen

Messaggioda Foto Utentepot » 29 nov 2011, 18:02

Colgo l'occasione di togliermi un altro dubbio che riguarda sempre la rete di M.T. collegata a terra tramite la bobina di Petersen. Perché le impedenze serie sono trascurabili rispetto all'impedenza omopolare?
Avatar utente
Foto Utentepot
16 1 4
New entry
New entry
 
Messaggi: 57
Iscritto il: 3 ott 2011, 17:06

0
voti

[6] Re: bobina di Petersen

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 nov 2011, 18:43

pot ha scritto:volevo sapere perché la bobina di Petersen viene realizzata in modo che lavori in saturazione in presenza di un guasto a terra?

Dove sta scritto ?
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[7] Re: bobina di Petersen

Messaggioda Foto Utentedelgrosso » 29 nov 2011, 18:54

Il fatto che conviene eseguire la bobina di Petersen con nucleo di ferro, in modo che essa funzioni in saturazione duranti i guasti a terra lo sapevo anch'io.
Avatar utente
Foto Utentedelgrosso
63 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 72
Iscritto il: 16 giu 2010, 0:28

0
voti

[8] Re: bobina di Petersen

Messaggioda Foto Utentedelgrosso » 29 nov 2011, 18:56

pot ha scritto:Colgo l'occasione di togliermi un altro dubbio che riguarda sempre la rete di M.T. collegata a terra tramite la bobina di Petersen. Perché le impedenze serie sono trascurabili rispetto all'impedenza omopolare?


Perché le reti di M.T. sono di limitata estensione.
Avatar utente
Foto Utentedelgrosso
63 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 72
Iscritto il: 16 giu 2010, 0:28

2
voti

[9] Re: bobina di Petersen

Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 29 nov 2011, 19:44

delgrosso ha scritto:Il fatto che conviene eseguire la bobina di Petersen con nucleo di ferro, in modo che essa funzioni in saturazione duranti i guasti a terra lo sapevo anch'io.


Che tu lo sapessi non c'erano dubbi, vista la tua precedente risposta, ma volevo capirlo anch'io.

Ai miei tempi era solo "incorniciata" e non avvolta su ferro ... ma i tempi cambiano :-) ... ed era proprio per quello che chiedevo un documento di riferimento.

Edit ... la mia solita mini-raccolta bibliografica "googheliana"

http://www.die.unipd.it/files/StatoDelNeutro.pdf
http://www.die.unipd.it/files/P6Rel_2.pdf
http://unina.stidue.net/Politecnico%20d ... tersen.PDF
http://www.aeit-taa.org/Documenti/AEIT- ... eti-MT.pdf
http://webhotel2.tut.fi/units/set/opetu ... i_julk.pdf
"Il circuito ha sempre ragione" (Luigi Malesani)
Avatar utente
Foto UtenteRenzoDF
55,9k 8 12 13
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 13189
Iscritto il: 4 ott 2008, 9:55

0
voti

[10] Re: bobina di Petersen

Messaggioda Foto UtenteNico89 » 26 lug 2012, 17:20

Utilizzo questo thread per non creare un doppione..
Io ho trovato in rete un elaborato dove nella spiegazione del funzionamento della suddetta bobina parla di una resistenza.
Vorrei capire cosa può intendere con "cause di dissipazione del guasto a terra", dato che non lo spiega e che in altri elaborati quella resistenza non c'è :?:
Schermata 07-2456135 alle 17.11.43.png
Schermata 07-2456135 alle 17.11.43.png (32.5 KiB) Osservato 9232 volte
Avatar utente
Foto UtenteNico89
76 1 7
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 132
Iscritto il: 13 set 2010, 16:36

Prossimo

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 58 ospiti