Salve Nico,
i valori di tensione, oltre i 1000V in alternata, sono unificati dalla norma IEC 61936.
In Italia ad esempio oltre alla BT (400 V, come in tutta europa ad eccezione della gran bretagna dove si usa il 440 V) viene largamente impiegato nella distribuzione il 20kV, ma anche il 15 kV, ed in misura minore l'8,4kV. Negli impianti industriali e nelle centrali elettriche si trovano spesso sistemi a 3 ed a 6 kV. Alcuni parchi eolici recentemente realizzati utilizzano il 30 kV come tensione di connessione.
Passando all'alta tensione si usano in Italia il 60 kV ed il 120 kV in modo marginale, il 132 kV in modo estensivo nel nord Italia, il 150 kV in modo estensivo nel sud Italia.
Per la trasmissione si usano invece in tutta Europa il 220 kV ed il 400 kV.
In nord america sono invece largamente utilizzati il 115 kV, il 138kV, il 160 kV, il 230 kV, il 500 kV, il 345 kV ed il 765 kV (questi ultimi tre usati anche nei paesi ex-URSS). In Italia fu costruita una linea sperimentale a 1050 kV. In Cina oltre al 500 kV sono in servizio diverse linee a 1050 kV, costruite (guarda un po'..) ispirandosi al progetto italiano.
In india vengono usati sia il livello 400 kV sia il 765 kV.
Con google comunque dovresti riuscire molte altre informazioni...