[11] Re: Valori pt100 anomali

Messaggioda Foto Utenteeddy » 10 dic 2011, 12:30

Come sono bloccate le pt100 in quel motore non lo so perché viaggiano insieme alle connessioni dell'avvolgimento statorico e non è facile vederla
Da riparatore ti dico che generalmente si fissano legandoli con appositi nastri o fissati con resine termoindurenti
Comunque alla prossima manutenzione le sostituiremo e ne monteremo delle nuove
Chissà se si capirà qualcosa
Ciao
Avatar utente
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1117
Iscritto il: 30 set 2006, 21:39

0
voti

[12] Re: Valori pt100 anomali

Messaggioda Foto Utentebieler » 14 dic 2011, 21:34

Probabilmente hanno sbagliato e utilizzato cavo compensato per TC per portare le connessioni della pt 100 alla testina. Puoi assicurarti che non sia così? Una volta mi è capitato un inghippo del genere. Te ne puoi accorgere quando il motore comincia a scaldare. Ai capi dei fili della pt 100 ti trovi qualche mV...
Ciao.
Avatar utente
Foto Utentebieler
11 2
 
Messaggi: 14
Iscritto il: 14 dic 2011, 21:14

0
voti

[13] Re: Valori pt100 anomali

Messaggioda Foto Utenteeddy » 14 dic 2011, 21:44

Nei prossimi giorni potrò verificarlo
Ma come si presenta questo tipo di cavo?
Come faccio a riconoscerlo?
Ciao
Avatar utente
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
Expert
Expert
 
Messaggi: 1117
Iscritto il: 30 set 2006, 21:39

0
voti

[14] Re: Valori pt100 anomali

Messaggioda Foto Utentebieler » 15 dic 2011, 9:59

Se è per Tc tipo J è magnetizzabile, se per tipo K è più rigido del rame. Ammetto che non è facile distinguerlo così a vista, specie se non puoi scollegarlo dalla testina.
Correggo quanto scritto sopra. Se hanno usato entrambi i cavi compensati per Tc ti ritrovi la tensione di cui parlavo. Se invece ne hanno usato solo un tipo ad esempio solo ferro o solo cromel ovvio che non hai generazione di tensione.
Dicci come andrà a finire.
Auguri.
Ciao.