La normativa prevede che nei magazzini non si possono utilizzare le barriere a infrarossim ma soloi rilevatori di fumo puntiformi, ma se l'altezza supera i 12m la normativa non li permette. La norma dice che sono accettati i rilevatori puntiformi per altezze superiori a 12m solo per i magazzini ed a condizione che siano installati rilevatori ad altezza inferiore. Ma in questo caso è impossibile rispettare le distanze tra gli elementi sensibili e il soffitto stabilite dalla norma nella tabella 3. http://www.elektro.it/rilevamento_incendi/rilevamento_inc_07.html#elektro2logo_nero.gif
Inoltre in base a quali criteri si posizionano i sensori sia in altezza che in pianta?
Impianto antincendio magazzino alto più di 12m
Moderatori:
sebago,
MASSIMO-G,
lillo,
Mike
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
0
voti
Dove è scritto che non si possono usare le barriere lineari nei magazzini????
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Nella GUIDA BLU n. 7 di TNE (ambienti speciali) al paragrafo 8.2.2 c'è una tabella che indica l'idoneità dei diversi tipi di rilevatori in base al tipo di ambiente. Per i depositi/magazzini i rilevatori lineari sono ritenuti non idonei. Questo libro fa riferimento alla norma UNI 9795, non avendo tale norma non so se questa tabella è stata presa da tale norma, ma anche il preventivista della ditta che fornisce il materiale elettrico antincendio lo ha sconsigliato perché gli scaffali alti e i carrelli elevatori possono disturbare il segnale ottico.
0
voti
Consiglio di riferirsi SEMPRE alle norme... Nella UNI 9795 non c'è la tabella con i tipi di rilevatori idonei per locale/ambiente... per quanto riguarda l'altezza > 12 m il rilevatore a barriera lineare va bene, si tratta di valutare se ci vogliono anche delle barriere intermedie.
Poi l'aspetto dei carrelli elevatori o dei sistemi di traslazione nei magazzini automatici è ovviamente un aspetto da tenere conto... Ad esempio in un magazzino automatizzato che sto seguendo adesso l'unico modo era un impianto con campionamento ad aspirazione.
Poi l'aspetto dei carrelli elevatori o dei sistemi di traslazione nei magazzini automatici è ovviamente un aspetto da tenere conto... Ad esempio in un magazzino automatizzato che sto seguendo adesso l'unico modo era un impianto con campionamento ad aspirazione.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
Premetto che non ho piena conoscenza di quanto sto per esporvi, ma forse potrebbe far comodo come spunto:
ho visionato un progetto realizzato da un collega, inerente un grande magazzino e la rivelazione incendi è stata eseguita con rivelatori puntiformi collocati all'interno di una camera di analisi (simile a quella che si utilizza per il controllo degli impianti di trattamento aria) collegata ad un tubo pvc idoneamente forato distribuito su ogni corridoio del magazzino. il controllo era fatto a 2 altezze differenti, ma con pochi rivelatori (30-40 al massimo) si prevedeva di controllare un magazzino con superficie nell'ordine di 10.000 m².
ho visionato un progetto realizzato da un collega, inerente un grande magazzino e la rivelazione incendi è stata eseguita con rivelatori puntiformi collocati all'interno di una camera di analisi (simile a quella che si utilizza per il controllo degli impianti di trattamento aria) collegata ad un tubo pvc idoneamente forato distribuito su ogni corridoio del magazzino. il controllo era fatto a 2 altezze differenti, ma con pochi rivelatori (30-40 al massimo) si prevedeva di controllare un magazzino con superficie nell'ordine di 10.000 m².
0
voti
Mike ha scritto:Ad esempio in un magazzino automatizzato che sto seguendo adesso l'unico modo era un impianto con campionamento ad aspirazione.
parlando con un installatore che ha eseguito un progetto redatto da notifire, mi diceva che per magazzini alti il sistema di aspirazione va bene se eseguito anche ad altezze intermedie, ti risulta?
grazie un saluto
0
voti
alphabit ha scritto:parlando con un installatore che ha eseguito un progetto redatto da notifire, mi diceva che per magazzini alti il sistema di aspirazione va bene se eseguito anche ad altezze intermedie, ti risulta?
Assolutamente si, nel mio caso ho previsto 3 livelli intermedi + la copertura.
--
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
Michele Lysander Guetta
--
"Non pensare mai al dolore, al pericolo o ai nemici un momento più lungo del necessario per combatterli." — Ayn Rand
-

Mike
55,6k 7 10 12 - G.Master EY

- Messaggi: 17001
- Iscritto il: 1 ott 2004, 18:25
- Località: Conegliano (TV)
0
voti
[quote="Mike
Assolutamente si, nel mio caso ho previsto 3 livelli intermedi + la copertura.[/quote]
Interessante, quanto era alto il magazzino?
Grazie un saluto
Assolutamente si, nel mio caso ho previsto 3 livelli intermedi + la copertura.[/quote]
Interessante, quanto era alto il magazzino?
Grazie un saluto
10 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a Impianti, sicurezza e quadristica
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti

Elettrotecnica e non solo (admin)
Un gatto tra gli elettroni (IsidoroKZ)
Esperienza e simulazioni (g.schgor)
Moleskine di un idraulico (RenzoDF)
Il Blog di ElectroYou (webmaster)
Idee microcontrollate (TardoFreak)
PICcoli grandi PICMicro (Paolino)
Il blog elettrico di carloc (carloc)
DirtEYblooog (dirtydeeds)
Di tutto... un po' (jordan20)
AK47 (lillo)
Esperienze elettroniche (marco438)
Telecomunicazioni musicali (clavicordo)
Automazione ed Elettronica (gustavo)
Direttive per la sicurezza (ErnestoCappelletti)
EYnfo dall'Alaska (mir)
Apriamo il quadro! (attilio)
H7-25 (asdf)
Passione Elettrica (massimob)
Elettroni a spasso (guidob)
Bloguerra (guerra)