Cos'è ElectroYou | Login Iscriviti

ElectroYou - la comunità dei professionisti del mondo elettrico

Linea trifase + trasformatore 3/monofase

Progettazione, esercizio, manutenzione, sicurezza, leggi, normative...

Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentelillo, Foto UtenteMike

1
voti

[11] Re: Linea trifase + trasformatore 3/monofase

Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 dic 2011, 22:19

Il tuo schema non dice nulla dal punto di vista vettoriale e, se sarà come penso io, avrai una amara sorpresa in uscita.
No, lo schema da usare è quello del trasformatore Scott.
Avatar utente
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
CRU - Account cancellato su Richiesta utente
 
Messaggi: 10123
Iscritto il: 14 giu 2010, 22:54

0
voti

[12] Re: Linea trifase + trasformatore 3/monofase

Messaggioda Foto Utenteisd88 » 19 dic 2011, 22:34

6 kW per 600 metri per ... un motore monofase!!! fatti due conti e vedi in quanti anni rientri se metti una pompa trifase
Avatar utente
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 576
Iscritto il: 27 feb 2007, 21:44

0
voti

[13] Re: Linea trifase + trasformatore 3/monofase

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 20 dic 2011, 14:25

candy ha scritto:Il tuo schema non dice nulla dal punto di vista vettoriale e, se sarà come penso io, avrai una amara sorpresa in uscita.
No, lo schema da usare è quello del trasformatore Scott.

allora mi vado a studiare il problema con il trasformatore Scott
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[14] Re: Linea trifase + trasformatore 3/monofase

Messaggioda Foto Utenteelettro » 21 dic 2011, 15:11

"""In questo caso, mi pare che che la soluzione ottimale è questa: linea trifase da 600 metri + pompa 6 kW trifase pura...

occhio alla cdt% lungo la linea....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

0
voti

[15] Re: Linea trifase + trasformatore 3/monofase

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 4 gen 2012, 19:49

La soluzione adottata è quella di linea+pompa trifase, però volevo sapere, se fosse possibile, un costo orientativo della soluzione col trasformatore in connessione scott!

Grazie
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[16] Re: Linea trifase + trasformatore 3/monofase

Messaggioda Foto Utenteelettro » 5 gen 2012, 10:57

La linea monofase da 600 mt è sconsigliata senza riserve,.....

Se il committente ha denari da investire x 600 inutili mt di cavo...faccia pure....
Avatar utente
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
Expert
Expert
 
Messaggi: 2813
Iscritto il: 9 mar 2005, 19:23

Precedente

Torna a Impianti, sicurezza e quadristica

Chi c’è in linea

Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti