[11] Re: Prova di tensione ed isolamento quadri: dubbi

Messaggioda Foto Utentethekant » 12 dic 2011, 14:49

Scusate, per il discorso dei C40N massimo mi aveva già risposto nella discussione "tensione di isolamento quadri elettrici"

viewtopic.php?f=3&t=21184&p=158261&hilit=tensione+di+isolamento+quadri+elettrici#p158261

e riassumo: la tensione di prova rimane invariata ma gli apparecchi che non possono sostenenrla vanno scollegati.
Avatar utente
Foto Utentethekant
120 1 3 6
Sostenitore
Sostenitore
 
Messaggi: 622
Iscritto il: 5 set 2009, 12:20

0
voti

[12] Re: Prova di tensione ed isolamento quadri: dubbi

Messaggioda Foto Utentemesips » 22 dic 2011, 19:24

Scusate se mi intrometto nella discussione ma mi occorre un chiarimento.
Mi trovo a dover eseguire la prova di isolamento su un quadro con apparecchiature aventi tutte tensione di isolamento nominale 440V. Effettuo la prova a alla tensione di 440V anzichè 500V?
Buone feste
Avatar utente
Foto Utentemesips
5 2
 
Messaggi: 10
Iscritto il: 1 feb 2005, 15:27

0
voti

[13] Re: Prova di tensione ed isolamento quadri: dubbi

Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 23 dic 2011, 14:35

Le apparecchiature che non possono sostenere la piena tensione di prova andrebbero scollegati