[1] Nuovo impianto: quale livello 64-8 V3?

Messaggioda Foto Utentelcc78 » 3 gen 2012, 13:31

Buongiorno, vi chiedo consiglio su come procedere nella realizzazione di un nuovo impianto elettrico in un'appartamento che stanno completamente ristrutturando, la situazione è questa: appartamento circa 120mq, 2 camere, cucina, 1 bagno, sala, poi c'è un garage con una pompa per estrarre eventuale acqua che entra, una cantina dove c'è la caldaia.
ho previsto un centralino 24 moduli, ma sono ancora indeciso su che livello sarà questo impianto....
pensavo un livello1 con il centralino configurato cosi:
- int. generale magnetotermico 1p+n c32
- differenziale 2p 40a 30ma classe ac con sotto c10 1p+n per luci, c16 1p+n per forza, c10 1p+n per caldaia, c16 1p+n per cantina;
- differenziale 2p 40a 30ma classe ac con sotto c16 1p+n per lavatrice, c16 1p+n per f.m., c16 1p+n per garage, c16 1p+n per condizionatore;
- differenziale 2p 16a 10ma classe a per vasca idromassaggio

cosa ne pensate? consigli?
grazie
Avatar utente
Foto Utentelcc78
0 3
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 3 gen 2012, 13:18

0
voti

[2] Re: nuovo impianto quale livello 64-8 v3?

Messaggioda Foto Utenteangus » 3 gen 2012, 13:36

Lavatrice e condizionatore li proteggerei con un differenziale tipo A
Il livello, secondo me, andrebbe discusso con il committente...
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[3] Re: nuovo impianto quale livello 64-8 v3?

Messaggioda Foto Utente6367 » 3 gen 2012, 13:36

ma sono ancora indeciso su che livello sarà questo impianto


Lo decidi tu?
Avatar utente
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 6997
Iscritto il: 9 set 2005, 0:00

0
voti

[4] Re: nuovo impianto quale livello 64-8 v3?

Messaggioda Foto Utentelcc78 » 3 gen 2012, 14:15

6367 ha scritto:
ma sono ancora indeciso su che livello sarà questo impianto


Lo decidi tu?


infatti, il committente è un mio zio, e mi ha lasciato carta bianca, io lo farei di livello 1 per non dover usare il gestore carichi come richiesto nel livello2 e non usare il limitatore di sovratensioni come richiesto nel livello3.
però chiedo a chi ha più esperienza di me un consiglio.
Avatar utente
Foto Utentelcc78
0 3
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 3 gen 2012, 13:18

0
voti

[5] Re: nuovo impianto quale livello 64-8 v3?

Messaggioda Foto Utentelcc78 » 3 gen 2012, 14:16

angus ha scritto:Lavatrice e condizionatore li proteggerei con un differenziale tipo A
Il livello, secondo me, andrebbe discusso con il committente...


ok, e per il resto ti sembra progettato bene?
Avatar utente
Foto Utentelcc78
0 3
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 3 gen 2012, 13:18

0
voti

[6] Re: nuovo impianto quale livello 64-8 v3?

Messaggioda Foto Utentemaxxy » 3 gen 2012, 14:32

lcc78 ha scritto: e non usare il limitatore di sovratensioni come richiesto nel livello3


Se fosse a casa mia con la miriade di aggeggini elettronici più o meno costosi presenti nelle case di un committente medio, un SPD lo installerei sicuramente....

Basta fare il conto di tutto ciò che potrebbe essere distrutto da una piccola sovratensione:
TV, computer, router, alimentare PC ecc... ecc... ecc... e scoprirai quanto sarebbe "conveniente" installare un SPD da poche centinaia di euro.

Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Avatar utente
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
Master
Master
 
Messaggi: 1171
Iscritto il: 13 nov 2008, 10:08

0
voti

[7] Re: Nuovo impianto: quale livello 64-8 V3?

Messaggioda Foto Utentelcc78 » 3 gen 2012, 16:45

usando il configuratore della schneider e apportando le mie modifiche lo schema del centralino restando su un livello3 con spd, e differenziali per lavatrice e condizionatore è come in allegato,

centralino_3c rid.jpg
LE IMMAGINI VANNO RIDIMENSIONATE E IN LINEA COL TESTO
centralino_3c rid.jpg (47.77 KiB) Osservato 5363 volte


cosa ne pensate???
Ultima modifica di Foto Utenteelettrodomus il 3 gen 2012, 21:33, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Ridimensionato immagine
Avatar utente
Foto Utentelcc78
0 3
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 3 gen 2012, 13:18

0
voti

[8] Re: Nuovo impianto: quale livello 64-8 V3?

Messaggioda Foto Utentelcc78 » 5 gen 2012, 10:47

ciao, nessun consiglio, parere?
Avatar utente
Foto Utentelcc78
0 3
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 3 gen 2012, 13:18

0
voti

[9] Re: Nuovo impianto: quale livello 64-8 V3?

Messaggioda Foto Utenteangus » 5 gen 2012, 11:09

È una soluzione. Tecnicamente mi sembra corretta... ma è un po' difficile dirti di più. Non c'è un modo giusto o un modo sbagliato, sono scelte progettuali.
Sei sicuro del livello 3? Non dovrebbe esserci un controllo dei carichi e "qualcosa" per la domotica?
Forse una linea separata per i "servizi" (videocitofono, campanello, anti-intrusione) la metterei...
in /dev/null no one can hear you scream
Avatar utente
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
G.Master EY
G.Master EY
 
Messaggi: 4168
Iscritto il: 20 giu 2008, 17:25

0
voti

[10] Re: Nuovo impianto: quale livello 64-8 V3?

Messaggioda Foto Utente6367 » 5 gen 2012, 11:19

lcc78 ha scritto:ciao, nessun consiglio, parere?



Non vedo particolari controindicazioni ma ognuno ha i suoi gusti e le sue abitudini.

Io, per esempio, avrei fatto due circuiti luci sotto due differenziali separati.... (se una luce si guasta non resti improvvisamente al buio).

Poi metterei sotto 10 mA anche la presa del bagno (quella del phon). Potresti mettere un RCCB da 10 mA e poi due magnetotermici.