Messaggioda Foto Utentelcc78 » 4 gen 2012, 11:01

Buongiorno a tutti, sono un po indeciso su dove piazzare le lampade di emergenza previste nella norma cei 64-8 v3 livello3 in un appartamento di circa 120mq (quindi tre lampade di emergenza), la serie installata sarà la vimar plana e ho visto che esistono lampada di emergenza a un modulo ed estraibili a 2 moduli, secondo voi in un appartamento come quello da immagine, dove conviene piazzarle? (il rettangolo giallo è il centralino dell'appartamento)

PIANTINA2.jpg
PIANTINA2.jpg (37.92 KiB) Osservato 6022 volte


grazie
Avatar utente
Foto Utentelcc78
0 3
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 3 gen 2012, 13:18

3
voti

[2] Re: luci emergenza: consiglio posizionamento

Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 4 gen 2012, 12:11

Secondo me può essere una buona soluzione questa:
Allegati
disposizione.JPG
disposizione.JPG (30.15 KiB) Osservato 6014 volte
ƎlectroYou e ne sai di più!
Avatar utente
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
Expert EY
Expert EY
 
Messaggi: 1106
Iscritto il: 15 nov 2011, 13:08
Località: World wide

0
voti

[3] Re: luci emergenza: consiglio posizionamento

Messaggioda Foto UtenteLuky » 4 gen 2012, 12:22

Se il cliente non sei tu ovviamente chiedilo al cliente; io comunque le installerei nelle zone giorno (cucina e salone) e magari solo una nel corridoi lato notte.
ciao


vedo adesso che anche Foto Utenteconsole6 la pensa allo stesso modo.
Avatar utente
Foto UtenteLuky
573 5 10
Stabilizzato
Stabilizzato
 
Messaggi: 411
Iscritto il: 8 set 2009, 14:31

0
voti

[4] Re: luci emergenza: consiglio posizionamento

Messaggioda Foto Utenteqcontinuum » 4 gen 2012, 12:36

Per quanto può valere concordo anche io sulle posizioni, soprattutto quella in zona centralino per garantire il riarmo di eventuali interruttori. Oltre alle lampade della serie ci sono anche belle soluzioni di lampade da incasso di diverse potenze( 8-18 w ad esempio) che costano molto meno.
Avatar utente
Foto Utenteqcontinuum
45 1 5
New entry
New entry
 
Messaggi: 67
Iscritto il: 26 ott 2010, 23:47

0
voti

[5] Re: luci emergenza: consiglio posizionamento

Messaggioda Foto Utentelcc78 » 4 gen 2012, 12:41

bene grazie a tutti per l'aiuto e i consigli!