Quando intendi "brutta fine" mi auguro che intendessi dire "scatta il magnetotermico", giusto?
No, intendevo il danneggiamento della presa e probabilmente anche della cordina da 1,5 mm².
Ammenochè non sia "starato", un automatico da 16 A non intervniene (per almeno un ora) con una corrente di sovraccarico del 13%, in pratica 18 A, deve invece scattare (entro un ora) con un sovraccarico del 45% ma parliamo di oltre 23 A, considera poi tutti i valori intermedi e considera che siamo già al doppio del valore nominale dichiarato dal costruttore della presa.